人防套管,人防密闭套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?

如题所述

风管穿密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。

一、套管的区别见-02S404防水套管图集;

二 1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2919至2935;

2、柔性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2936至2944;

3、钢性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2945至2961;

4、钢性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2962至2970;

5、一般穿墙套管制作安装直径50mm内至500mm内套 6-2971至2980;

6、一般穿墙套管制作安装也可以套第八册:焊接钢管直径 32mm以内至400mm以内

(室外管道) 套8-23 至 8-35.(最好不要这样套,尽量用第5条套)。

扩展资料:

防水套管翼环要求

1、套管尺寸表内所列材料重量钢套管(套管度L值按200mm 计算)及翼环重量 

2、柔性防水套管处混凝土墙厚应于200mm否则应使墙壁边或两边加厚加厚部直径应比翼环直径(D4 ) 200mm 。

防水套管规范要求

1、防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)、刚性防水套管(A、B、C型)及刚性翼环三种类型。

2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。
Ⅰ型密封圈适用于一般防水要求,Ⅱ型适用于较严密的防水要求。

适用温度范围:-20℃~+80℃。
当穿墙管与泵或增压设备的进出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。

3、刚性防水套管适用于管道穿墙处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管及铸管。

4、刚性方水翼环适用于管道穿墙处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。

5、环球防水套管选型或加工时,应满足管路设计工况及安装的要求,必要时,环球防水套管的穿墙壁厚、轴向推力等应经结构工程师确认。

6、国标S404防水套管的安装位置应尽量避开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构(建)筑物。特殊需要时,必须经由结构工程师选用。

7、当穿墙管的材质和外径等超出本图集范围,应注意对国标S404防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正。

参考资料来源:百度百科-防水套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-06

人防套管,人防密闭套管是同一种套管。穿墙套管为安装套管。

区别如下:

1、分类不同:安装工程套管主要有一般穿墙套管、刚性防水套管、柔性防水套管。人防套管和人防防密闭套管多为密肋套管,根据具体情况分辨判断。

2、安装方法不同:

(1)人防内套管安装:

当人防密闭外墙施工时,凡穿墙的测压管、取样管与压缩空气管均按下图直接浇入密闭墙内。不得预留孔洞后安装。管道的密闭盘要按规范要求厚度选材,密闭盘焊接应严密,不得有任何空隙和针眼现象,结合密闭,以免渗漏。

压缩空气管与测压管施工时,两端螺丝需用管箍保护,以保证螺丝扣完好。管道在打入墙里之前内外要清理,除锈管内并需刷环氧改性漆。

(2)穿墙套管安装:

套管在安装前应在套管外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道,套管安装前,还应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止其他杂物或混凝土等进入套管。

3、标准不同:在制作人防密闭套管时,翼环和套管的厚度应符合国家标准规范要求,套管翼环两边应该双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡、无裂纹等不合格现象。

安装防水套管,柔性防水套管的密封管件时法兰,及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷,并涂沫白凡士林。

定额选用一般根据选用套管的图集作法按刚性、柔性、一般穿墙套管考虑。具体定额套用根据当地的定额规定选取。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-17

风管穿密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。

一、套管的区别见-02S404防水套管图集;

1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2919至2935;

2、柔性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2936至2944;

3、钢性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2945至2961;

4、钢性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2962至2970;

5、一般穿墙套管制作安装直径50mm内至500mm内套 6-2971至2980;

6、一般穿墙套管制作安装也可以套第八册:焊接钢管直径 32mm以内至400mm以内(室外管道) 套8-23 至 8-35.(最好不要这样套,尽量用第5条套)。

扩展资料:

常用防水套管分为刚性和柔性两种。选型时应注意:防水套管是根据 建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。

刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装,在石棉水泥填打完毕以后进行,填嵌密封膏时,应保证缝内各接触面无锈蚀,漆皮,污物,且干净,干燥。一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

防水套管分类:柔性防水套管,刚性防水套管,钢制柔性防水套管,两侧防护刚性密闭套管,04FS02柔性密闭套管,加长型柔性防水套,不锈钢防水套管等。

参考资料来源:百度百科-防水套管

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-09-10

人防门套管和人防密闭套管和穿墙套管区别有:

人防密闭套管和人防密闭套管用的地方不同,人防密闭套管适应于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。人防密闭套管用于穿越人防区的位置。人防密闭套管与管道采用柔性连接,人防密闭套管采用刚性连接。

人防密闭套管和刚性防水套管构造相似,只是比刚性防水套管外多一翼环,还有一防冲击波的挡板,挡板与翼环、管道直接焊接。如果人防密闭套管设置在两个人防区之间,人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板。

套定额的方法:

首先要熟悉施工现场的施工工序,要知道挖土方所涉及到的工序:挖、装、弃、运。

其次要对照着定额来套这些工序,比如:反/正铲挖掘机挖XX类土(斗容量XXm3)装车/不装车;XXt自卸汽车运XX土,运距XXkm;XXkw推土机推XX类土,推距XXm。

最后再根据这些相应定额中的人工费、材料费、机械费和实际发生的工程量就可以算出这段挖土方所需要的定额中的钱是多少了。

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-03-25

人防套管,人防密闭套管是同一种套管。穿墙套管为安装套管。

区别如下:

1、分类不同:

安装工程套管主要有一般穿墙套管、刚性防水套管、柔性防水套管。人防套管和人防防密闭套管多为密肋套管,根据具体情况分辨判断。

2、安装方法不同:

(1)人防内套管安装:

压缩空气管与测压管施工时,两端螺丝需用管箍保护,以保证螺丝扣完好。

(2)穿墙套管安装:

套管在安装前应在套管外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道,套管安装前,还应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充。

3、标准不同:

在制作人防密闭套管时,翼环和套管的厚度应符合国家标准规范要求,套管翼环两边应该双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡、无裂纹等不合格现象。

安装防水套管,柔性防水套管的密封管件时法兰,及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷,并涂沫白凡士林。

扩展资料

穿墙套管的五种类型适用范围:

户内普通型一般适用于安装地点海拔不超过1000m户内地区。

户外-户内普通型一般适用于安装地点海拔不超过1000m地区,但安装地点应是无明显污秽地区。

户外-户内耐污型适用于安装地点海拔不超过1000m,对于严重和特重污区用35kV套管,可选用63kV油纸电容式穿墙套管。

户外-户内高原型适用于安装地点海拔3000m以下地区。

户外-户内高原耐污型适用于安装地点海拔3000m以下污秽地区。

参考资料来源:百度百科-穿墙套管

本回答被网友采纳