55问答网
所有问题
人防通风图中预埋套管在图上的直径和实际用的不一样。如图上标识的是400实际是441的,这是为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-13
DN400为公称直径,该预埋管与公称直径DN400的手动或手电动两用密闭阀连接,管道实际内径为441。
做人防工程通风施工的基本都知道,你可能对人防工程通风施工不是太熟悉。
如果想了解其它规格管道直径与公称直径关系,可查阅《防空地下室通风设备安装》图集07FK02第36页。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGLIQILcG.html
其他回答
第1个回答 2012-11-15
1搂正解!
相似回答
人防通风的
图纸,他这个D
441
是什么意思?
答:
D441
套管
中的D是对这个套管
直径
公称直径的字母符号表示。说明D441的钢套管的钢管公称直径441mm。
人防
风机管道是D
441
的该留多大的
套管
请高手指教
答:
人防通风
管道穿密闭墙是
预埋管
而非
套管
,你说的D441的管道,其公称
直径
为D400,
预埋管直径
为D441,预埋管根据两侧接管或单侧接管方式的不同而分为Ⅰ型和Ⅱ型两种类型。详见07FK02第48页。该图集网上有下载。
人防通风
密闭
套管
长度。人防通风密闭管
预埋
时长度是防护墙的厚度吗...
答:
需要出墙,出墙长度通风大于100mm,给排水大于40mm,电管宜30—50mm。
人防
施工一定要有规范和图集,并熟悉其内容,不要瞎搞,不然后期就不好弄了。
人防
工程地下
通风
系统
中的
这个是什么意思?如下图。
答:
按图中给的信息只能说明 这是个标高-6.90的
直径
300的预留圆洞 距离剪力墙360 另外据我分析这应该是
预埋
钢性
人防套管
的 具体你可以看说明 (图纸上没有废话)可能是安装超压排气阀门的套管 人防套管必须是预埋的 一面带法兰一面至少突出墙体5CM 法兰上面都有带牙的螺丝孔 ...
穿
人防
墙
预埋的
密闭
套管
一般要出墙多长,电气
用的
。
答:
预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。
人防通风
密闭
套管在
主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不合适,人防通风密闭
套管预埋
位置不准确,轴线、标高与图纸不符。造成在管道施工过程中对结构剔凿,影响结构施工质量。
大家正在搜
人防通风套管预埋图集
人防墙里预埋的管有什么要求
人防套管忘记预埋怎么办
人防套管预埋要求图集
人防套管没预埋怎么补
人防套管预埋图片
地下室人防套管预埋图
人防套管为什么要出墙
人防预埋套管
相关问题
在人防工程图上预埋套管DN50TYP3是何含义?
人防通风钢框预埋
人防工程套管RC.和SC是什么意思
人防风机管道是D441的该留多大的套管请高手指教
如果设计图上标注为“D666(丨丨型)通风钢套管预埋”,那么...
人防套管,人防密闭套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
人防通风密闭套管用出墙吗
地库人防通风预留套管看什么图纸