镀锌钢管可以做接地连接体不?用作设备接地,从镀锌钢管上连接铜接地线至设备?

如题所述

镀锌钢管不能作为接地体,一是接地体的接地电阻、焊接方法等有严格的条件,镀锌钢管不容易达到;二是接地体要通过一定的电流,在特殊情况下要通过很大的电流,镀锌钢管容易带上电压,容易触电伤人;维护或检修镀锌钢管时危险更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-24
按规范来说是不行的,你这样是直接将其作为地极使用了.很多设备是要求重复接地的,就算是镀锌钢管已经接地,设备直接与其相连也是不符合规范的.
第2个回答  2010-08-24
《GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中3.2.8条:不要求敷设专用接地引下线的电气设备,它的接地线可利用金属构件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管等。利用以上设施作接地线时,应保证其全长为完好的电气通路。
可见在某些特定的情况下,镀锌钢管还是可以作为接地线使用的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-08-24
要是镀的锌不掉,铁不外露就没问题