配电箱已接地但380v漏开下接地线碰擦箱体有微弱火花是什么原因?

如题所述

接地线冒火花,大多情况下是因为地线与零线电压并不相等,接地线碰接地线柱有火花是正常的。

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。

为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。

配电箱接地注意事项

1、接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理。

2、重复接地的接地电阻小于等于10欧。

3、重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。

4、电工操作做到持证上岗,带好安全帽,穿戴好电工劳保用品,不得带电操作;设监护人监护;摇测绝缘电阻值及接地电阻值,二人操作,操作时严格执行操作规程,并作好摇测记录;防护棚安装中,注意高空作业,周边人员安全交叉时防止上下坠物伤人。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-02
配电箱已经接地了呀!但是380V漏开下接地线,碰擦箱体有微弱火花。这种情况有可能是:
1、需要说明的是漏开下接的不是地线,而是零线哟!切不可把地线当零线使用啊!如果当真如此这般的话。请你马上改过来。这是非常危险的做法!
2、出现这种情况应该说是正常的呀!
为什么这样说呢?
因为,在电力系统中,零线也是有电流,有电压的呀!如果零线接触不良的话,就会出现这种情况呀!
所以,零线必须接触良好。地线也必须接触良好才能更好地保障人身和电气设备的安全呀!!本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-02
漏保下的线不是地线,是N线,也就是零线。
有火花说明它们之间有电位差,是正常现象,零线电位会略高于地线。但是两者连接会引起漏保跳闸的。
第3个回答  2020-04-02
说明配电箱的接地线接地效果不好,还有就是漏电开关的出线绝缘层不好,导线与导线之间有感应电。