预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢管,是否需做跨接地线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-28
你说的镀锌钢管应该是jdg管,或者是KGB管,这两种都不需要接地线,属于锁扣式连接,但是紧定螺钉一定要扭断,并在套管口涂抹电力复合脂。如果是焊接钢管必须要做跨接,双面焊接,焊接长度是跨接线线径的6倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGQIeGGec.html
其他回答
第1个回答 2012-03-15
按标准图集肯定是要做的,而且接线盒还得用那种带接线端子的线盒,不过一般干的时候基本都不做,这方面监理也不太在意。不过你说的是热镀锌钢管吗?就是水上用的哪种?要是KBG和JDG管,只要紧定螺丝拧紧就行了,不需要做专门的跨接地线
相似回答
家装水电线管预埋规范?家
里线管预埋
注意事项
答:
预埋的管线必须牢固 水路预埋只是预留孔,所以要求不是特别高;而对于电路一般是
预埋的线管,线管
必须固定牢固,以免出现线管的位移而导致线管开裂,最后就无法穿线了。 接口的处理必须合格 对于水电预埋以后,最担心的就是水电管内的进入了水泥沙子、水电管被破坏。在预埋的过程中接口都要做好,对于各个位置的保护我们也要...
...建筑
电气
设计规范8.3.2条怎么理解?地下室
预埋的
套管算什么条件,壁...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”
预埋在
顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
楼板预埋线管,
其中用的20的SC铁管,我想问,SC铁管之间相连的方法
,用
不用...
答:
现在一般市面上用得都是
镀锌钢管
以前叫KBG,现在应该叫JDG(紧定管)有专用直接,连接是用约4mm梅花短螺杆紧定,以代替以前的导线焊接接地!这种方式价格便宜方便施工! 不用跨接节点线与线盒连接方法就是靠紧定螺钉进行连接即可
镀锌
管明配时
要做跨
接吗?是用在消防上面
的,
还有按照规范如果
预埋的
时候...
答:
镀锌管明配时不需做跨接
,采用管箍和专用分线盒。注意镀锌管要接地和管口要配管护口,防止割破电线绝缘层或漏电。按施工规范规定,螺纹连接的镀锌线管一定需要跨接。目前市场上有种套接紧定电线钢导管,其连接用专用紧定接头,可不需要跨接。
KBG和JDG管安装时
需要做接地
线吗
答:
需要做
管件的等电位连接(接地线跨接)。
镀锌钢管
(也就是电气设计图纸中经常出现的SC管)连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以
要采用跨
接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最...