55问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风口风速
排烟
口的
风速
是多少
答:
3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s
自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,宜采用自然...
我是做通风工程的,
排烟风口
的最低
风速
要求是多少,我的系统末端风口没风...
答:
通常排烟口风速不宜大于10m/s
,对最低风速并没有明确。但可以这样考虑:如果风速太低,就无法排出烟气中的颗粒性烟尘,其结果只相当于排风。也就是说,当排烟口风速接近于排风效果(速度)时,就几乎起不到排烟作用。那么,从通常排风速度为4-6m/s考虑,是不是可以估算一下这个最低排烟速度呢?如...
排烟风速
是多少???
答:
1. 规范要求金属风道的最大风速不应超过20m/s,而排烟口的风速应控制在10m/s以内
。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算风管的长度和高度。
排烟
口
风速
不宜大于多少
答:
12m/s
。排烟风口风速规范要求是建筑设计中的重要规定之一。依据国家标准《建筑智能化工程》GB50349-2004的规定查询显示:建筑物排烟系统的风口风速应该满足的标准:烟气不宜在上升过程中超过2m/s的速度,因此风口风速不宜大于12m/s。
排烟
系统主风管
风速
最大是多少
答:
1. 排烟系统主风管的风速应符合国家建筑设计防火规范的要求。
对于金属管道,风速不应超过每秒20米
;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
排烟风口
的
风速
不宜大于
答:
10米每秒。根据查询大众点评网显示,在环境噪声大于60dB的场所,火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,
排烟风口
的
风速
不宜大于10米每秒。
排烟风口
的出口
风速
一般为多少?
答:
板式
排烟
口一般安装在吊顶或墙上。板式排烟口可以手动开启、复位,或者远程开启和复位,还可以与排烟风机连锁启动。火灾发生时,烟感探头探测出火情,并发送火警信号至控制中心。由控制中心的远程控制装置发出指令,使排烟口的阀板自动打开。参考资料来源:百度百科-排烟口 ...
排烟风口
的
风速
不宜大于
答:
十米每秒。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防
排烟
楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的
风速
宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。
排烟
口
风速
不宜大于
答:
排烟口风速不宜大于10m/s
。排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动,火灾时,着火防烟分区内的阀门仍应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭,排烟口的风速不宜大于10m/s。
消防
排烟风口风速
为什么不能大于10m/s,超过了会有什么后果?
答:
该规定出自原GB 50016—2006《建筑设计防火规范》标准
排烟
口
风速
不宜大于1Om/s,过大会过多地吸入周围空气,使排出的烟气中空气所占的比例增大,影响实际排烟效果。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟口的风速规定规范
排烟口送风口风速要求多少
排烟口最小风速
排烟管风速多少合理
排烟风管风速和排烟口风速
排烟风机末端风口风速要求
排烟烟道的风速是多少
排烟风管风速标准是多少
排烟风管风速一般取多少