消防排烟风机为什么用手感觉不到抽风

打开风机把手伸到风口感觉不到抽风

你这个问题很奇怪。
1。你是在那感觉是否抽风。我感觉你应该是在排烟口是吧。
那这种可能有两种。
1.风口设计风速太下。小于0.25m/s的风你就完全感觉不到了。他接近自然风的扰动风速,这也是中央空调的设计工作风速。
2.实际的风速和设计风速差别太大了。如果我没有记错板式排烟口的设计风速不能大于8m/s.可能是在设计时。没有把局部阻力考虑好,导致局部阻力过大。风口风压过小。风速就会变小,同样抽风感就不会很强。
3如果是以前没有问题的排烟系统,现在出了问题。那风管可能出现了问题。最有可能的就是280度排烟阀的关闭。
具体问题我希望你讲清楚。然后给你分析。
下次提问记得给点分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-09
我是搞这个专业的,感觉不到一定是风道出问题:有漏风的情况,特别是风口(因装修)和风管(或风井)之间有缝隙。
第2个回答  2010-07-09
防火阀打开了吗?