发电机逆功率运行现象有哪些?如何处理呢?

如题所述

发电机逆功率的现象及处理:

1、对频率造成逆功现象的调整:如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。

这时发电机会调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零,这样两台机的转速(频率)基本上一致。但是,这时电流表仍有指示时,这就是电压差造成的逆功现象了。

2、对电压差造成逆功现象的调整:当两台机组的功率表指示均为零时,而电流表仍然有电流指示(即一反一正指示)时,可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮,调整时,视电流表与功率因数的指示进行。

将电流表的指示消除(即调整为零),电流表无指示后,这时视功率因数表的指示,把功率因数调至滞后0.5以上即可。一般可调整至0.8左右,为最佳状态。

扩展资料:

逆功率的危害发电机逆功率保护是汽轮机由于某种原因导致主汽门关闭而失去原动力时,发电机变为电动机带动汽轮机旋转,汽轮机叶片在无蒸汽情况下高速旋转会引起鼓风摩擦,特别是在末级叶片可能会引起过热,导致转子叶片的损坏事故。所以说逆功率保护实则是对汽轮机无蒸汽运行的保护。

逆功率保护与程序逆功率保护的区别:

1、逆功率保护是为了防止逆功率后,发电机变为电动机,带动汽轮机旋转,造成汽轮机的损坏。归根到底,是怕原动机动力不足,反被系统带着跑。

2、程序逆功率保护是为了防止发电机组突然解列后,主汽门未完全关闭,导致汽轮机超速,从而利用逆功率来规避。归根到底,是怕原动机动力太足导致机组超速。

3、严格意义上来说,逆功率保护是发电机继电保护的一种,但主要是保护汽轮机。而程序逆功率保护不是一种保护而是为了实现程序跳闸而设置的动作过程,也叫程序跳闸,一般应用于停机方式。

最关键的是逆功率只要定值达到就会跳闸,而程序逆功率除了定值达到,还要求汽机主汽门关闭,所以说在机组启动过程中并网瞬间,一定要避免逆功率动作。

参考资料来源:百度百科-发电机逆功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-01

发电机逆功率允许的现象:

发电机变为电动机带动汽轮机旋转,汽轮机叶片在无蒸汽情况下高速旋转会引起鼓风摩擦,特别是在末级叶片可能会引起过热,导致转子叶片的损坏事故。

发电机逆功率运行的处理方法:

汽轮发电机组极易发生超速,甚至飞车。为避免此种情况,对于非短路故障的某些保护,动作信号发出后,先作用于关闭汽轮机主汽门,待发电机逆功率继电器动作后,与主汽门关闭的信号组成与门,经一短时限组成程序逆功率保护,动作作用于全停。


扩展资料

逆功率现象的特征:

1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。

2)定子电压表的指针将快速摆动。

3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。

4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。

5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。

6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动。

参考资料来源:百度百科-发动机逆功率

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
发电机逆功率运行现象有以下几点:
(1)发电机有功表指示负值,发电机变为电动机运行。
(2)BTG屏上有“逆功率动作”信号光字牌亮。
(3)发电机无功表指示升高,定子电流表指示降低。
(4)定子电压和励磁回路仪表指示正常。
(5)系统周波可能有所降低。
发电机逆功率运行现象处理 :当发电机逆功率运行时,逆功率保护应动作跳闸,若逆功率保护不动作,应将发电机手动解列。本回答被提问者采纳