发电机逆功率运行现象有哪些?如何处理呢?

如题所述

第1个回答  2024-06-22
发电机在逆功率状态下运行时,可能会出现以下几种现象:(1)发电机的有功功率表显示为负值,表明发电机转变为电动机的工作状态。(2)在BTG(发电机-变压器组)控制屏上,会显示“逆功率动作”的信号灯亮起。(3)发电机无功功率表的读数会上升,而定子电流表的读数会下降。(4)定子电压和励磁回路的仪表显示保持正常。(5)系统的频率可能会略有下降。
针对发电机逆功率运行的现象,处理措施如下:当保护系统检测到发电机出现逆功率运行时,逆功率保护应该触发并执行跳闸操作。如果逆功率保护未能正确动作,操作人员应手动将发电机脱离系统。