55问答网
所有问题
75KW的电动机该选多大的交流接触器和热继电器?选择原则是什么?
我们的电源是三相220V,生产设备采用的是传动带直接传输动能,且常有频繁正反转点动现象,75kw电机该如何选择主电源线及交流接触器?
举报该问题
推荐答案 2023-10-26
3个方案:
1、75kw额定电流时150A左右直接启动电流1050A
电机启动方法有很多要看你负载时什么要降低启动电流你可以用降压启动和星三角这两种比较常用当然也有其他种比如变频(成本高)
2、线:95mm2铜芯
接触器:300A及以上
热继电器150A
3、75KW的接触器选250A
热继电器在150-170之间
更多继电器相关知识,可以上继电器资缘网,上面有最新的行业资讯,以及最全的继电器相关知识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG48IcFL8ILGGQRR8F4.html
其他回答
第1个回答 2023-09-05
令电机功率因数cosφ=0.8,三相220V电源,75kW电机额定电流I=P/√3Ucosφ=75kW÷(1.732×0.22kV×0.8)≈246.1A
令线路传输距离100m,电缆选用240mm²,导线载流量约为286A,负载端电压降2.33%,负载电压约214.9V 。
因电机频繁正反转,所用交流接触器应降容,选用额定电流300A以上等级。
相似回答
7.5KW的电机
需要
多大的
,空开,
接触器
,
热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围
,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
75KW电机
星三角启动,
交流接触器
怎样选型.
答:
主触点电流选用180安以上
,然后带一个常开一个常闭以上的辅助锄头,这样方便连锁。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法
7.5Kw的电动机选多大的接触器
合适?
答:
热继电器使用25A或者32A的,至于电缆,一般情况下,
2.5平方毫米的足够,想要更好更安全,4平方毫米的也可以选择
。
75kw电动机
丫/Δ启动自藕变压器需配
多大的交流接触器
,开关,
热继电器
答:
配65K W以上自藕变压器(自藕变压器只是短时工作不必要太大)200A接触器
,开关400A,热保护器200A根据实际工作电流调整至1.3倍。
根据
电机的
大小,怎么样正确
选择交流接触器和热继电器
的大小?
答:
经验算法
电动机
每千瓦2A电流,然后根据工作电流选
交流接触器和热
过载
继电器
,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
大家正在搜
交流接触器和热继电器接线图
交流接触器和直流接触器的区别
交流接触器热继电器一体的
交流接触器热继电器接线视频
交流接触器热继电器按钮接线方法
继电器和交流接触器接线图
热继电器主要用于电动机的什么保护
交流接触器与继电器的区别
接触器和热继电器接法