75KW的电动机该选多大的交流接触器和热继电器?选择原则是什么?

我们的电源是三相220V,生产设备采用的是传动带直接传输动能,且常有频繁正反转点动现象,75kw电机该如何选择主电源线及交流接触器?

3个方案:
1、75kw额定电流时150A左右直接启动电流1050A
电机启动方法有很多要看你负载时什么要降低启动电流你可以用降压启动和星三角这两种比较常用当然也有其他种比如变频(成本高)
2、线:95mm2铜芯
接触器:300A及以上 
热继电器150A
3、75KW的接触器选250A
热继电器在150-170之间
更多继电器相关知识,可以上继电器资缘网,上面有最新的行业资讯,以及最全的继电器相关知识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-05
令电机功率因数cosφ=0.8,三相220V电源,75kW电机额定电流I=P/√3Ucosφ=75kW÷(1.732×0.22kV×0.8)≈246.1A
令线路传输距离100m,电缆选用240mm²,导线载流量约为286A,负载端电压降2.33%,负载电压约214.9V 。
因电机频繁正反转,所用交流接触器应降容,选用额定电流300A以上等级。