7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器

7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
还有多大的熔断器?保险

空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。

扩展资料

内部附件

1.辅助触头:

(1)辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。

(2)塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。

2.报警触头:

(1)用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。

(2)由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。

参考资料-百度百科-空开

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-26

空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。

扩展资料

工作条件:

1、周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃。

2、周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

3、海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

4、大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

5、污秽等级:污秽污染等级为3级。

常规检测

1、每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,每路线上都要有单独的空气开关,大功率的房间,比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A,每条线路都有特定的规格。

2、在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸。

参考资料:百度百科-空气开关

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-02

如果要是7.5KW的交流电动机正常工作;

    空气开关;

应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。

2.接触器;

20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。

3.热继电器;

使用25A或者32A的。

4.电缆;

一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。

扩展资料;

热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。

电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。

若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。

所以,这种过载是电动机不能承受的。 热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。

使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。

当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。

若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。

热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。

这种作用称温度补偿作用。

参考链接;

百度百科-热继电器

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-09-05

如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器使用25A或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。

扩展资料:

电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。

电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。

电机工作原理:

导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。

直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、电吹风、电子表、玩具等。

参考资料:百度百科:电机

本回答被网友采纳
第4个回答  2018-09-20

空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。

扩展资料:

额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为额定工作电流两倍以上。

空开主要作用:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR,电路符号如右图:

参考资料:百度百科-空气开关,百度百科-热继电器

本回答被网友采纳
相似回答