75KW电机星三角启动,交流接触器怎样选型.

选用正泰交流接触器的话哪些型号比较适合.还有热继怎么配.

主触点电流选用180安以上,然后带一个常开一个常闭以上的辅助锄头,这样方便连锁。

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-07
一般分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为75*2≈150A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把150A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为150/根号三≈87A,同前,将87A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。
第2个回答  2010-09-09
隔离用CJX2-9511,角运转用机型CJX2-9511,星转用CJX2-6311.热继电器用JR28-93[80-93]整定电流87A。启动时间22秒。热继电器一定放在角运转接触器下口,因为热继电器是按电机的相电流配的,和电机线电流差1.73倍。
第3个回答  2010-09-07
主触点电流选用180安以上,然后带一个常开一个常闭以上的辅助锄头,这样方便连锁本回答被提问者和网友采纳
相似回答