2,2千瓦电机500米用多少平方线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-03
2.2kw电机额定电流大约为4.4A,电机压降范围为5%x380=19V,而铜线每平方每百米电阻大约为1.8欧姆,故S=1.8x5÷R=9÷(u/丨)=9x4.4÷19≈2.1平方毫米,所以:选用铜芯线4x2.5平方毫米,其中-芯为地线,其余三芯为火线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8cc8Le88LeecGeFF84.html
其他回答
第1个回答 2020-09-22
2.2千瓦电机在15O0米左右,虽要多大的铅苾钱
相似回答
2.2
KW的电机
应选用
多少平方
的
线?
答:
通常2.2千瓦的电机,
需2.5平方铜线的铜线或4平方的铝线
。还可以看情况选择:若单项2.2千瓦的电机,额定电流约=2200÷(220×cosφ)≈12A。(1)、短距离连接,1.5-2.5平方铜线的铜线或4平方的铝线。(2)、超过100m的距离,则按每平方2A计算,需要6平方的铜线或10平方的铝线(铝线比铜线大一...
距离
500米,
220V,负荷
2
、2KW
,用
10
平方
铝线可以吗?
答:
在这个情况下,
我们可以使用10平方毫米的铜线来传输电力
,因为铜的导电能力比铝好,并且铜的散热能力更好,安全性能也更高。如果您一定要使用铝线,那么您需要使用至少16平方毫米的铝线来传输电力。同时,您需要确保铝线的连接牢固,以免因为接触不良导致电线过热,引起安全事故。
2.2
千瓦电机用多少平方线?
答:
2.2千瓦的电机需2.5平方的铜线或4平方的铝线
,超过100m的距离,则按每平方2a计算,需要6平方的铜线或10平方的铝线(铝线比铜线大一规格)。三项2.2千瓦的电机,额定电流小于5a(尽量取大值)。 短距离连接,1.5平方铜线足够;1.0×3的电缆也可。 超过100m距离,按每平方2a计算,需2.5平方铜线...
本人想给距离600米处一台2.2
千瓦
的单相
电动机
供电,打算拉铝芯线。不...
答:
2
.2kw,理论电流10A,但是一般要按18A计算,所以理论上讲4mm2的铝芯线安全电流是20A,但是你的距离较长,要考虑电阻和压降,因此建议使用6-10mm2的铝芯线!
2.2
千瓦电机
需要
几平方
的线
答:
按三相电380V设备3000瓦用
2
.5平方铜线就可以了,如果在800米以上,需要4
平方铜线,用
电设备220V要用6平方铜线。