55问答网
所有问题
二千瓦电机两百米距离要用多少平方电线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-29
2.5平方就可以
追问
距离二百米哦,有时带不动还烧坏电机。请帮忙解答一下。
距离两百米哦?2.5平方可以吗?
追答
没问题,电机功率很小
追问
谢谢了
追答
不用客气
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q84cGRRF8Q44FcQF4c.html
相似回答
二百
米距离
带
二千瓦电机用多少平方电线
答:
考虑电压降(对于
2
.5的导线而言,单相220V、在功率因数为0.8时,每千米的感抗约为6.3欧姆),又考虑导线的机械强度,用BV2.5
平米的
导线,可以满足要求。
二百
米距离
带
二千瓦电机用多少平方电线
答:
单相使用,经过计算,
用4平方比较安全
,型号也可以随意选择,如需要软的,就选YZ 2*4希望能够帮到你
二百
米距离
带
二千瓦电机用多少平方电线
答:
380V三相电机.1平方就够了,如果是220V两相电机
2.5平方就够了
.我说的是铜芯线.
250米的
距离
输入220电压让2000瓦的
电机
工作
用多少平方
的
电线?
答:
使用6平方铜线
,压降约19伏,尚能满足要求。
2.2
kw用多少平方
的
电线?
答:
(1)、短距离连接,1.5平方铜线足够;1.0×3的电缆也可。(2)、超过100m距离,按每平方2A计算,需
2.5平方
铜线或4平方的铝线即可。2.2千瓦电机 2.2kw的电动机使用一个小时就是2.2*1=2.2kwh,也就是常说的2.2度,电机的额定电压是220V,额定功率是2.2KW0P=UII=P/U=2200kW/220V=10A...
大家正在搜
二百二最大电机有多少个千瓦
单相电机二百二1个千瓦
伺服电机转一圈走多少距离
4千瓦电机轴径多少
变频器距离电机最短距离
三百八电机接二百二
三百八电机改二百二怎么改
二百二电机接线图
二百二十伏变三百八十伏电机
相关问题
二百米距离带二千瓦电机用多少平方电线
2.2千瓦的电机,距离一百米,需要多少平方的线?
2,2千瓦电机500米用多少平方线?
总功率20千瓦的电机。距离两200米需多少平方的电缆线??
两个电机,共100千瓦,两百米的距离,需要多少平方的铜线才烧...
14千瓦的电机用多少平方的电线呀?
3.7kw220v电机距离200米用多少平方的电线?
单相2.2千瓦电机需要多粗的电线?