本人想给距离600米处一台2.2千瓦的单相电动机供电,打算拉铝芯线。不知要多粗的线才能使电机正常工作,谢

本人想给距离600米处一台2.2千瓦的单相电动机供电,打算拉铝芯线。不知要多粗的线才能使电机正常工作,谢谢各位老师不吝赐教!
想知道各位老师指导的依据(怎样计算得出的),谢!! 是铝芯线

2.2kw,理论电流10A,但是一般要按18A计算,所以理论上讲4mm2的铝芯线安全电流是20A,但是你的距离较长,要考虑电阻和压降,因此建议使用6-10mm2的铝芯线!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-26
600米太远了,铝的电阻率本身就很大这么远的距离恐怕4平方的线径也只能勉强够用,还不算超负荷,最好使用6平方的线径,国家GB标准上有相关的参数标准,原则上,6平方的铝芯线可以过30安的电流,但你的长度达600米,将大打折扣,具体公式嘛,功率P除以电压U得到电流I,600米乘以电阻率得到绕线电阻R,再用电阻和电压算出电线损耗和发热量,电动机还要考虑功率因素,反正你要算出来,太麻烦,不好算,大概就行了!本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-09
兄弟你算错了,你算的只是电阻值,而没加上电抗和容抗,就按你5%的压降来计算,最好使用50平方的线,但是为了一个这么小的电机,选这么大的线,太亏了,我的经验选25平方的足够了。
第3个回答  2010-11-26
2.2千瓦的单相电动机的额定电流:
I=P/U/COSφ=2.2/0.22/0.85≈12(A)
若允话末端电压降5%(约12V)时,每根线的电压降:U=6V
每根铝线电阻值:
R=U/I=6/12≈0.5(Ω)
铝线截面:
S=ρ×L/R=0.0283×600/0.5≈34(平方)
选35平方铝电线,末端正常运行时的电压约208V附近。本回答被网友采纳
第4个回答  2010-11-26
条件允许的话拉个6平方的最保险了。