5.5KW水泵两台需要多大的变压器和多少平米的线

如题所述

第1个回答  2019-09-18
1、如果两台水泵一起用。变压器的容量:P=2*5.5/0.8=13.75kVA取标准容量:20kVA。
2、如果电流copy按实际水泵的功率来计算。I2=13.75/0.38/1.732=21A。而变压器输入电流为:0.38*21/10=0.8A
3、你是2500m送过,建议你用高压线送。低压送,线路损耗大,电压损失也大。你不妨自己计算一下就知道了。高压电流不过是1A多一zhidao些。用什么线送就简单多了。