55问答网
所有问题
当前搜索:
75kw水泵配多大变压器
一台
75kw的水泵
怎么选自藕
变压器
?
答:
负载,如果仅仅是带一台75kW的水泵,
100kVA的变压器即可
;水泵的额定电压,此数值决定了变压器的输出电压,假设为690V;电源侧的电压,此决定了变压器的输入电压,假设你是从10kV电网接的电;有这三个数值基本就可以了,按照上面的假设,你选择的变压器容量应为100kVA,电压比应为10/0.69 ...
75KW水泵
可以用
160KVA的自耦变压器启动
。实现自耦降压启动可以吗_百 ...
答:
完全可以,只不过有点浪费。如果是要新买的话,
买100KVA就可以了
。可百度用户名咨询
75kw 的水泵配多大
功率的
变压器
答:
最少100kva容量的
变压器
~
请问各位专家,我这有一
75KW水泵
,距
变压器
约为180米,变压器容量为100KVA...
答:
频率达到35赫兹,进线电压跌落到365V,不知这时
水泵
的电流
多大
,是否平衡,首先应检查水泵电机是否有故障,造成电流过大。因为变频器对电压有一定的适应性,365V的电压不会保护,一般低到350V才会触发低电压保护。理论上100KVA
变压器
可以用变频器启动
75KW
电动机,但这已是极限了,基本上变压器不要再有别...
100kva的
变压器
可以带动
75KW的
电机长期运作吗
答:
答:完全可以。我在农村开过8年
水泵
,有时候连续三天三夜都没有停机。
变压器
容量是100kva电机是
75KW的
,水泵功率是61.5千瓦。有时电压太低只有340伏,照样开没问题。启动时自偶减压启动,抽头设计在百分之73。变压器的有功功率输出最多按百分之75计算。计算公式:变压器有功功率输出p=视在功率S乘以...
75KW的水泵
两用一备用210KW的
变压器
可以吗?
答:
正常情况下是可以
用
的,但要考虑设备全开的特殊情况,还要考虑
变压器
有备用余量,今后有没有增加符合的可能。个人建议,选择一台容量大一点的变压器比较好。
250kVA
变压器
带2台
75kW的水泵
,距离20米,电压240v,为什么有烧水泵有烧...
答:
变压器
太小。
75KW
启动动电流达5-7倍,按6倍计算需450千伏安的变压器。如果一台己运至少还需加75千伏安。由于启动电压过低时间很长。烧电机就在所难免。同样变压器也同存问题。解决方案。1使用降压启动(限制电流)2加大变压器容量。
75kw
电机
用
在
水泵
上,怎样配置电器控制部分?
答:
变频器控制:主进线断路器:NS 225N 225A 施耐德 进线电抗器: 400V 225A Ud=2% 任意国产即可 变频器: 6SE6430-2UD37-5FB0 西门子专门为风机
水泵
类负载设计 出线电抗器(可选): 400V,160A 2%任意国产即可 主回路部分,控制部分就不一一罗列了。
...我有一套设备一共是
75KW
我该买个
多大
的
变压器
,还需要买别的什么吗...
答:
如果是单相电,
75kW
、220V,电流要到340A多一点,是比较大的。要设备运行,最好配100kVA的
变压器
。
配套
的隔离刀、熔断器等设备装在一个低压配电柜里就可以了。大致的价钱:变压器1万元左右,低压配电柜5千左右。
75wk
用多大变压器
合适
答:
一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用
变压器
的容量,一般电动机的启动电流是额定电流的四到七倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的百分之三十左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
75千瓦水泵用多大变压器
75千瓦电机需要多大的变压器
两台75kw电机选多大变压器
75kw电机配多大变压器
22千瓦抽水泵配多大变压器
75kw水泵扬程是多少米
水泵和变压器在几楼
水泵用控制变压器有什么好处
22千瓦水泵用多大漏电保护器