电缆断路、短路如何检测出故障点

电缆在使用过程中发生断路或短路(外观良好)用什么方法找出故障点,如果电缆有屏蔽怎样处理。
要用万用表等大众化工具 ,非地埋电缆或架空电缆

可以使用电缆故障测试仪检测出故障点。

确定漏电电缆故障线性质。使用电缆故障测试仪探测之前需确定漏电电缆故障线性质,进行线路送电。内芯断线,对地绝缘良好的情况下,可将所有好线及断芯故障线的一端一并接地,由故障线的另一端向故障线送单相电源。

用高压冲闪法测试确定故障点。脉冲法测试完成后,用冲闪法测试,根据故障绝缘情况,先用绝缘电阻较低的A相测试,电容器微法20KV,冲击电压15KV,测试。若是定点测试环境差,如乱石堆,即可用过声磁法同步判定。 

扩展资料:

电缆故障测试仪使用注意事项:

1、电缆故障测试仪测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上运行测量。

2、测试时需要逐渐加压,若是电流表指针晃动异常,一定要停止测量,避免电缆故障测试仪被烧坏。

3、在同一根电缆中,为避免感应产生危险高压,其它不测试的芯线也必须可靠接地。

4、在直闪法测试过程中,必需注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-电缆故障测试仪

参考资料来源:百度百科-电缆故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-15

低压脉冲法:用低压脉冲波信号确定电缆故障点范围的方法;

闪络法 :利用高压脉冲波反射确定电缆故障点范围的方法;

冲闪法: 用冲击高压使故障点放电时产生的反射波确定电缆故障点范围的方法。

断路电容方法计算L=UX*S/P, (L为断线距离, S为电缆长度; UX测量端断线工作电容)。这种方法测星结果与实际断线点差距相当大,浪费了人力物力。

短断计算电阻这种方法是L=A*S/ (A+B) ,(L为断线距离, S为电缆长度; A、B测量端短路线电阻)这种方法是现在电缆企业最有效的方法但也存在着电阻测量精度问题。

经过不断地对事故分析和总结,我们发现电线断路有一个 规律表现明显的就是市话线、成对或成组的电线等。

就是测的断路电容要比正常单线电容要大,而正常线的电容没有多大的变化都非常接近,断路电容大其是也是必然的,不管我们测的是A端还是B端测量都是和地或是正常线对,这样就存在不仅是对还有地和其它线对的耦合电容。

扩展资料:

这里介绍断路计算公式1:

L=SQRT (UA* (U-UB) ) / (SQRT (UA* (U-UB) ) +SQRT (UA* (U-UB) ) )断路计算公式2:

L=((UA+(U-UB))1(2*U))*S

两式中: L-电缆A端至断点长度, mS电缆全长, mUA为A端测断线电容, pFUB_ B端测断线电容pFU_正常线电容,pF 这两种方式第一种计算方法误差范围要比第 种方法小得多,但需要过程中长期的测量。

第一种方法是普遍使用  中的方法。这里要说明的是测量固有误差仍不可避免的。  石

除有公式计算外,还可以利用现有设备进行查找,所需设备工频火检机,通用型数字万用表。用这种方法找断点需要前提条件的,如果线带屏蔽的话最好用工式计算,如果没带屏蔽那用工频火检机利用电感找断点误差点几乎为零。

方法:利用计算公式计算出大概位置,然后测量电线外护套厚度,假如外护套厚度为0.8mm那么工频火检电压升到5kV, (这里掌握 个原则火检电压升多少,要看万用表电感强弱不能太大防止烧表)电线两端线芯绝缘和护套削皮。以工频火检机为中心一端接数字万用表红表笔接断线, 黑表笔接其余所有线。

参考资料来源:百度百科——电缆故障定位

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-07-26
这主要看电缆是埋在地下,还是架空线。直埋的可用低压电缆测试仪准确定位。目前西安的陕西科宇恒润科技发展有限公司的kydw-1型低压电缆测试仪效果很好。
第3个回答  推荐于2017-09-07
低压脉冲法:用低压脉冲波信号确定电缆故障点范围的方法
闪络法 :利用高压脉冲波反射确定电缆故障点范围的方法,
冲闪法: 用冲击高压使故障点放电时产生的反射波确定电缆故障点范围的方法

使用仪器:
电缆故障闪测仪;
电缆故障定点仪;
电缆路径仪;
超低频高压发生器;
振荡波高压发生器;
高压谐振试验装置。
第4个回答  2010-07-28
用电缆故障测试仪 020--22314862
相似回答