当输电线路发生事故、障碍和异常后,线路运行维护人员应及时准确地查找故障点,判明事故原因,消除缺陷,对电力系统安全稳定运行和实现多供电供好电都有着十分重要的意义。
输电线路常见的故障类型有单相接地、两相短路、三相短路、两相接地短路和三相接地短路。造成上述故障的主要原因一般包括绝缘支撑件污闪、击穿及爬、放电,鸟害、蛇害以及其它小动物灾害,树障,倒杆、断线和外力破坏等。
故障点的查找要做到细致认真,根据故障现象和气象条件、设备健康水平判明故障类型,再由故障类型分析事故原因,最后由可能的事故原因有针对性的确定故障区域,然后查找故障点。
在平时的运行维护中,线路运行管理部门应根据设备状况、沿线地形、周围环境及气象条件等,对线路划定特殊区域,特殊区域一般包括污秽区、雷击区、洪水冲刷区、风害区、鸟害区、线条振荡区、地面沉陷区、复冰区及易受外力破坏区等。这种方法早已过时,我公司生产的HZ-TC电缆故障测试仪采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲,有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。我们根据发射脉冲和反射脉冲的时间差及电缆中电波的传播速度,可测出故障点到测试端的距离,迅速准确,节省人力物力,节省维护成本。
同时在故障查找过程中要“三勤”,即“腿勤、嘴勤、脑勤”。“腿勤”就是不怕走路,巡线查看到位,不走过场,不走马观花。“嘴勤”就是多向周围的住户、行人和群众询问故障发生时是否听到什么异常声响,看到什么亮光或火花等,尤其是在一些可能发生故障的特殊区域更要不厌其烦,多说多问。“脑勤”就是多动脑子想问题,分析问题。有了“三勤”,我们按照“一看、二听、三问、四检测”的方法,遵照线路运行维护规程逐项逐条的进行,便能很快将故障点查找出来。“看”就是要认真察看输电设备杆塔、导线、瓷瓶、接地引下线等有无异常,“听”就是仔细的听输电设备是否有异常声响发出,“问”就是向群众了解询问,“检测”就是用电气仪表、仪器检验测量输电设备用肉眼观察不到的缺陷。
电缆故障测试仪的故障点怎么找?
1、电桥法:电桥法就是当双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,然后我们再通过这种方式准确测量出电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算电缆故障点;这种方法对于电缆芯线间直接线路或线路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻将至1Ω以下,再按此方法测量。
2、零电位法:零电位法是电位比较法。适用于长导线电缆芯对地故障。这种方法测量简单,不需要精密的仪器和复杂的计算。这个方法的测量原理为:电缆故障铁芯线与等长比较线并联,两端加电压等于连接两条平行均匀电阻线两端的电源。
3、声学方法:声学法是依靠电缆放电故障的声音;声学法对对高压电缆芯对绝缘层的闪络放电更为有效。
4、电容电流测定法:电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的。