电力电缆故障常用检测方法有哪些

如题所述

1、电桥法
将被测电缆故障和非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调节电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥平衡,利用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障距离。用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线。电桥法测量结果精确,但需要完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。
2、高压脉冲法
利用传输线的特性阻抗发生变化时的回波现象,在电缆芯线中加上一定电压,使其不烧穿而产生放电。放电脉冲在电缆中传播及反射,用数字示波器测出反射脉冲的位置比例,算出故障点的位置。本法适用于高阻击穿,但操作人员的安全受威胁,波形较难辨别。
3、低压脉冲法
对低阻击穿、短路、开路故障,可在电缆芯线上施加脉冲讯号。讯号在电缆传播及反射,用数字示波器或手提笔记本电脑虚拟示波器等测出脉冲波形而算出故障点的位置。低压脉冲反射法的优点是简单、直观,不需要详细的电缆原始资料,还可以根据反射脉冲的极性分辨故障类型。缺点是不能用于测量高阻与闪络故障。
4、二次脉冲法
二次脉冲法是近些年常用的测距方法之一,其原理:对故障电缆释放一个低压脉冲,只要故障点的接地电阻大于电缆波阻抗5倍,可以认为此时故障电缆相对于低压脉冲是开路,那么在脉冲释放端接收到的反射波形相当于一个芯线绝缘良好电缆的波形;对故障电缆释放一个足以使芯线绝缘故障点发生闪络的高压脉冲,同时触发释放第二个低压脉冲,在故障点的电弧未熄灭时,故障点相对于低压脉冲是完全短路,那么在脉冲释放端接收的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完全短路的波形;两个波形对比会有明显的发散点,这个发散点就是故障点的反射波形点。其特点是易操作、多功能,回波图形简易。缺点是不能用于测量高阻与闪络故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26

电缆故障的类型及测试方法  

电缆发生故障后一般先用1500V以上摇表或高阻计判别故障类型,再用不同仪器和方法初测故障,最后用定点法精确确定故障点,故障点的精测方法有感应法和声测法两种。  

    感应法,其原理是当音频电流经过电缆线芯时,在电缆的周围有电磁波存在,因些携带电磁感应接收器,沿线路行走时,可收听到电磁波的音响,音频电流流到故障点时,电流突变,电磁波的音频发生突变,这种方法对寻找断线相间低电阻短路故障很方便,但不宜于寻找高电阻短路及单相接地故障。  

    声测法,其原理是用高压脉冲促使故障点放电,产生放电声,用传感器在地面上接收这种放电声,以测出故障点的精确位置。

低电阻接地故障 

    单相低电阻接地故障

    两相短路故障点的测试 

    三相短路故障点的测试

高电阻接地故障点

    用高压电桥法寻找高阻接地故障

    一次扫描示波器法

完全断线故障点

    电桥法

    连续扫描示波器法

不完全断线故障点

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-08-20
  电缆故障是指电缆在电网运行的过程中,因为绝缘击穿或者导线烧断等原因导致的电网电缆线路停电等问题的故障。

  电缆故障的几种原因:

  常见的电缆故障最直接的原因是由于绝缘性的降低而导致的被击穿。而导致绝缘降低因素主要包括外力损伤、绝缘受潮、化学腐蚀、长期过负荷运行、电缆接头故障、温度和环境、电缆本身自然老化等其他原因。

  1. 机械损伤

  由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因有:

  (1)安装时损伤。安装时不小心碰伤电缆;机械牵引力过大拉伤电缆;过度弯曲折伤电缆。

  (2)直接受外力损伤。在安装后的电缆路径上或附近进行土建施工,使电缆直接受外力损伤。

  (3)行驶车辆的震动或冲击性负荷也会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。

  (4)因自然现象造成的损伤。如中间接头或终端头的内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。

  2. 绝缘受潮

  绝缘受潮后会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆受潮的主要原因有:

  (1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水。

  (2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。

  (3)金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。

  3. 绝缘老化变质

  绝缘老化会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆老化的主要原因有:

  (1)电缆介质内部的渣质或气隙,在电场作用下产生游离和水解。

  (2)电缆过负荷或电缆沟通风不良,造成局部过热。

  (3)油浸纸绝缘电缆的绝缘物流失。

  (4)电力电缆超时限使用。

  4. 过电压

  过电压会使有缺陷的电缆绝缘层发生电击穿,引起电缆故障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。

  针对不同的故障类型采用不同的测试方法对其进行测试。例如针对上文所说的高阻故障可以使用冲闪法来定位故障位置,利用电缆故障测试仪显示的放电波形判断出故障点的大概距离,然后用听筒精确定点。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-11-30
多次脉冲法电缆故障测试仪代表目前国内电缆故障测试领域的最高水平,其技术达到了国际领先水平,在国内处于绝对领先地位,较大的超越了其它多种类型的电缆故障测试设备。GD-4136系列多次脉冲法电缆故障测试系统是国电西高在二次脉冲法电缆故障测试采样技术基础上精心研发的又一款最新、最先进的电缆故障定位装置。简化了电缆故障定位的复杂性及难度,提出了更新颖的电缆测试方法及手段,实现了更快捷简便的故障波形判断方式,达到了电缆故障定位革命性的改变!
相似回答