55问答网
所有问题
进22KV出0.38KV,30KVA变压器用多大熔断器和避雷器
一台SC-11的油浸式变压器 30KVA,进22KV 出0.38KV 请问我配熔断器要
多大 避雷器多大 什么型号好 如图
举报该问题
推荐答案 2013-10-11
避雷器按安装位置的额定电压等级配。熔断器按安装位置的额定电流再加适量裕度配。
追问
有没详细点的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I84cIRLcIGFcIIGRecL.html
其他回答
第1个回答 2013-10-16
22KV线路应该选择20KV/100A的熔断器及20KV避雷器,熔断器的熔丝选择3A足够。通常:熔断器的熔丝根据变压器额定电流的1·5~2倍选择熔断器,30KVA的变压器,在国内(10KV)高压端熔断器一般选择3A
第2个回答 2013-10-11
熔断器20A 氧化锌避雷器 22KV线路在哪个地区
追问
国外的
相似回答
30kVA变压器,
一次保护
熔断器用多大
答:
三相高压的:
30kVA
÷10kV÷根号3=1.732A 那么熔丝应该选择比1.732 A略大的熔丝,一般我们 为了避免
变压器
负载有时产生过大的启动电流都会乘上一定的倍数(1.5倍-2倍)的。自己安实际来到综合考虑。三相低压的:30kVA÷380V÷根号3=45.58A选采跟上面的一样;单相的:30kVA÷220V=136.36A选采跟上面...
22KV变压器
高压侧中性点
避雷器
参数型号怎么计算,多少的合适
答:
22kv的变压器高压侧中性点用避雷器,国家目前没有具体标准
。22KV电压等级可选择氧化锌避雷器。氧化锌避雷器七大特性:通流能力 这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。保护特性 氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护...
400KVA
变压器用多大
的
熔断器
?
答:
选用100A的就可以了
。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400...
避雷器与变压器
的最大电气距离
答:
根据交流电气装置的过电压和绝缘配合规程,
避雷器
保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离应考虑3个要素,系统标称电压,进线长度和进线路数。不同电压等级的变压器有不同的标准绝缘水平,例如110
kV变压器
标准雷电冲击全波耐受电压就是480
kV,
220kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是950kV。
避雷线
和避雷针
的作用是什么?避雷器的作用是什么?
答:
1、应用范围不同(电压):
避雷器
范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4
kV
低压到500kV超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下
使用
的过电压保护器; 2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。 3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备...
大家正在搜
400kva变压器低压侧熔断器
防雷器熔断器用多大
熔断器和变压器对照表
如何选择变压器的高压熔断器
家用熔断器用多大的
变压器熔断器的选择
变压器跌落式熔断器
变压器熔断器选择原则
控制回路用多大熔断器