200的
变压器
要多大
熔断器
答:
变压器熔断器
选择可以参考下表:熔断器:是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为...
熔断器
型号规格
对照表
答:
填充式
熔断器
一般采用方形瓷管,内部填充石英砂并熔化,分断能力强。它们用于电压等级低于500伏、电流等级低于1KA的电路中。无填料封闭式熔断器将熔体填充到一个封闭的圆筒中,其分断能力略低,用于500V以下和600A以下的电网或配电设备中。快速熔断器:快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流器件的短路保护。...
变压器
和高压溶
断器
的型号识别
答:
10/0.4是高压是10千伏低压0.4千伏 R是
熔断器
N是户内,10是额定电压10千伏,50/40A不知道你是不是把全部都抄下来了!前面的的50一般是50KA表示极限短路分断能力,后面的40表示额定电流40A
...400,500,630KVA的
变压器
各需要多少A的高压
熔断
丝,要具体安数,计算方...
答:
根据电力设计一次部分 35KV及以下
变压器
高压
熔断器
的可这样选择,Inr=kIbm 就是变压器最大工作电流剩个系数K K的取值 不考虑电动机自启动选1.1-1.3 考虑自启动按1.5-2取 我把熔管的电流一起给你列下,设电压6KV,只说几个 100KVA 对应20/20 125 20/20 200 75/30 250 75/40 分子为...
10KV配电如何根据已知
变压器
容量来计算
熔断器
高压熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A
。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
1600KVA
变压器
,10KV 高压
熔断器
用多大的容量(A)。
答:
变压器
容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。在3~35kV的电站和变电所常用的高压
熔断器
有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护...
80KVA
变压器
其跌落式
熔断器
选用多大的
答:
80kva
变压器
额定电流5A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择熔丝,低值5X1.5=7.5A,高值5X2=10A,即7.5A至10A都可以。查国家常用熔丝规格,7.5A至10A之间有规格10A的,所以选用10A熔丝。
我厂的
变压器
是低压6300v,高压侧是10000v,500千vA的变压器,
熔断器
该用...
答:
高压知道容量求电流口决是:10KV百六(6/%),6KV百十(10%)若为KW再加两成。你这里是500KVA/10KV/6KV。电流约为:二次6*10%=50A 。一次10*6%=30A。根据你的负载来配
熔断器
。就是电流的1.5-3倍。就看你的负载情况而定。
400KVA
变压器
高压用多大的
熔断器
做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA
变压器
高压用40A熔芯的
熔断器
做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
在400KVA的
变压器
上用多少A的跌落式
熔断器
?
答:
因为400KVA
变压器
的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
熔断器和