55问答网
所有问题
当前搜索:
控制回路用多大熔断器
控制电路
如何选择
熔断器
?
答:
控制电路熔断器有很多不同的电压等级,
从32V到600V不等
,而且开断等级可以高达100kA。由于这些熔断器的外观尺寸不会随着电压等级或开断等级的高低而不同,所以导致应用错误的最常见原因是因为选择了不正确的电压或开断等级。当系统发生故障时,使用大小不正确的熔断器来开断过载电流情况,可能会适得其反。
三相异步电动机额定功率为3KW,
控制电路熔断器
熔丝为几安?
答:
三相电动机额定功率为3千瓦,
控制电路熔断器熔丝应选择8---10A的呀
!电机图片 因为,3千瓦额定电流为6A,所以,建议你最好选择8--10A的熔丝呀!其实,现在的电机控制回路,普遍都采用空开或漏开了呀!因为,这些保护器的性能先进保护功能全,所以熔丝保护的办法,已经逐步被空开或漏开替代啦呀!所以,...
自锁
控制
线路中18.5千瓦电机配多少A
熔断器
?
答:
这个
需要
根据负载的启动性质来判断的,重负载启动,启动电流大,启动时间长,所以,这个需要配的大一点,因为,
熔断器
自身的过载能力和熔断时间,一般选择电动机额定电流的2.5-3倍,也就100-125A的熔断器,一般负载启动,可以选择80A。
交流接触器线圈
控制回路
中接一个
多大
的
熔断器
合适,线圈是220v的,_百 ...
答:
接触器线圈接入熔断器。其目的只是防止短路。
用多大需要看线圈总数有多少。一般取额定电流的2-5倍即可
。
星三角降压启动电路中11KW的电机,主回路及
控制电路
中
熔断器
熔体应选
多大
...
答:
熔体可以选50A的,但热保护不能选26--30的,首先看你热继电器是接在绕组内的还是外边的,如果是在绕组内,就只能选14A左右,如果是外边,就可以选22到24A左右 ,热继电器的整定范围是电动机额定电流的1~1.1倍,选1.2到1.3倍太大了。。教科书上写的是0.95~1.05倍,我实际工作中都按照1....
怎么确定
控制电路
的
熔断器
大小
答:
熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。(5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。来自百度百科,楼主自己看看吧,个人觉得
控制电路
一般不
需要熔断器
...
接入接触
控制回路
的
熔断器
型号有哪些,我找了很久都没有合适的,我选的...
答:
选购配电箱
熔断器
就行了,建议5安 带底座就是一套
控制回路
中变压器容量怎么选,
熔断器
怎么选,选
多大
的?
答:
变压器容量是
控制回路
各个负载容量的和,包括接触器线圈,指示及照明,离合器,等负载这要根据具体的
控制电路
确定,并适当留有余量,二次
熔断器
的选择 按二次额定电流的1.5-2。5倍选取
怎么给交流接触器的
控制回路
选
熔断器
答:
如果是几个接触器,那
控制回路
的
熔断器
选5A,如果更多接触器,就加培。
220v50a交流接触器选
多大
的
熔断器
答:
如果是主回路,就选择100A的
熔断器
如果是
控制回路
,选择10A的就可以
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
控制回路用1a熔断器可以吗
保险丝的电流和电压有关系吗
控制线路熔断器用一个
熔断器电压有什么作用
熔断器电流如何选择
熔断器交流和直流有区别吗
变频器二次控制接线图
变频器接线图
控制回路熔断器选型计算