人工接地极有什么要求?

如题所述

人工接地极要求:
接地极也叫垂直接地体是接地系统的一个重要部分。有许多不同的电极,有一些是“自然的”和有一些是“人工的”。

自然接地极包括金属接地水管,建筑物的金属框架(如果是有效接地),铜导线或钢筋或地下结构或系统。应考虑采用自然接地的连接同设施的其他接地一起来保护系统。

人工接电极是特别安装用来提高系统接地性能的。这些接地电极必须理想的深入潮湿土壤层来降低电阻。必须确保金属导体(或金属导体类型)在服务期内不会过度腐蚀。人工接地极包括深钻的接地棒或接地管,埋入土壤的金属条或包围建筑的铜线。不许采用地下天然气管或铝材作接地电极。
垂直接地极现在常用的是接地模块PTD或镀铜接地棒,抗腐蚀性强,导电性好。
水平接地极一般采用镀铜圆钢或镀铜钢绞线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-07
第4.3.1 条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体
宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢
厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
第4.3.2 条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离
宜为5m,当受地方限制时可适当减小。

参考资料:GB 50057

本回答被网友采纳