什么时候要设置人工接地体呢?

如题所述

按照D562标准图集,和相关施工规范、验收规范要求,接地测试点测得的接地

电阻值不能满足规范要求时,必须设置人工接地体。

看您说的这种情况,应该是属于自然接地不能满足接地阻值要求的情况。

例如:车间的钢结构自然接地。再比如:筏板基础的网片钢筋接地。

当建筑物主体工程完工以后,在预先设定的测试点测试,其接地电阻值要求

是:防雷保护接地不大于4欧姆。变压器工作接地不大于1欧姆。防雷接地和工

作接地共用一组接地体的,阻值不大于1欧姆。

否则,应该增设人工接地体,就是3根镀锌角钢50*50*2500入地,焊接镀锌扁铁

到原来的接地体上,再测。直到合格为止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答