55问答网
所有问题
6KV电力变压器做耐压试验要打多少呀
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,如果是额定电压为6kV的油浸电力变压器,那么出厂试验应该是25kV,交接试验电压为21kV;如果是额定电压为6kV的干式电力变压器,那么出厂试验应该是20kV,交接试验电压为17kV.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FcR8Q8cIL.html
相似回答
10KV或
6KV变压器做耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器做耐压试验
(高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或
6KV试验
电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
6KV
,10KV,35KV电缆交接(大修)
试验
电压分别是
多少
? 另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),
6KV 10KV电缆耐压为2.5U0
,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS...
6KV
高压电缆
的耐压试验
电压是
多少
答:
根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:
额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV
,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
6KV
隔离开关交流
耐压试验
时,耐压标准是
多少
千伏?a.24 b.32 c.42 d...
答:
6KV隔离开关的交流耐压试验的耐压标准是每分钟32KV
。\x0d\x0a交流耐压试验的意义及作用\x0d\x0a \x0d\x0a 测量电气设备的绝缘电阻能灵敏地反映绝缘情况,有效到发现设备局部受潮或整体受潮和赃污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。吸收比和极化指数能反映设备受潮程度,是判断设备是否受潮的一...
6KV
,10KV,35KV电缆交接(大修)
试验
电压分别是
多少
? 另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接
试验
标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流
耐压
(串联谐振耐压),
6KV
10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线...
大家正在搜
耐压打多少怎么做耐压试验
电压互感器耐压试验打多少
35kv变压器耐压试验打多少
变压器的直流耐压试验打多少
20kv电缆耐压试验打多少
高压电缆耐压试验打多长时间
10kv发电机耐压试验打多少
127v耐压试验打多少
12kv耐压试验打多少
相关问题
10kv干式电力变压器的电气试验时候,工频耐压打多少?
变压器打过耐压试验还不行吗
10KV或6KV变压器做耐压试验时,低压侧-高压-接地,试验...
10kVA的调压变能做6kV(90M)的耐压试验不
35千伏电力变压器,在标准大气压下,做工频耐压实验,应选用球...
电气规范6kv电缆交流耐压多少实验要打到多少伏
电力变压器做耐压试验怎么确定装置容量?
一般给变压器打耐压时电压都达到多少伏