所有类型的灌注桩不全都有超灌部分和浮浆的问题。
如果是水下混凝土灌注的,是需要用超灌解决混凝土表面的浮浆,浇筑超过设计高度,然后等混凝土硬化之后再凿掉表面的混凝土。
一般实际施工中没有这种算法,而是依据地质、砼质量、桩机械等实际因素来粗估桩顶浮浆高度。
超灌高度通常为一倍桩径D的高度,如果设计有特殊要求的就按照设计要求来执行。
很多设计都会提到超灌为50cm或80cm。
扩展资料:
钻孔灌注桩在灌注桩身混凝土时,一般很多做法就是测绳吊重块进行探测混凝土上升高度,以此进行控制灌注高度。
如果测得太精密也不见得就很好,因为混凝土与泥浆交接处存在浮浆层,甚至就是混凝土与泥浆的混合体;还有灌浆导管实际操作的做法也会有所影响,因为拆卸导管时,难免要上下提动一段距离,这样容易把泥浆、泥皮带下进到混凝土里。
特别是混凝土准备灌到预计桩顶标高时,混凝土会把钻孔时形成的桩周泥皮大量刮起来,泥浆很稠,容易粘在灌浆导管接口部位被带入混凝土,这一段混凝土总体质量较差,一般就统称为浮浆层或泛浆高度,或者称为超灌高度。
参考资料来源:百度百科——灌注桩
不是所有类型的灌注桩都有超灌部分和浮浆的问题。
1、如果是水下混凝土灌注,则是需要用超灌来解决浮浆问题。
2、如不是水下混凝土,而是使用干灌,那么就不必使用超灌,也没有浮浆问题。
扩展资料
灌注水下混凝土的质量控制应:
1、开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;
2、应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m;
3、导管埋入混凝土深度宜为2~6m。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录;
4、灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案;
5、应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。每根桩灌注到顶后应注意超高800mm的质量,承包人应检查标高。标高按设计标高加800mm进行检查。
6 在灌注前必须控制好泥浆的含水率及泥浆比重,这是影响桩基质量的很重要因素。
参考资料:百度百科-冲孔灌注桩