冲孔桩施工规范中,灌桩应该超灌多少?

如题所述

至少要超过桩顶标高50厘米,以后破桩时先用机械打掉30~40厘米浮浆层,后面在用人工凿(松散层)至设计桩顶标高。

冲孔灌注桩适用范围:适用范围冲孔灌注桩适用于填土层、粘土层、粉土层、淤泥层、砂土层、碎石土层、砾卵石层、岩溶发育岩层或裂陈发育的地层施工,桩孔直径通常为800~1500mm,最大直径可达2500mm,冲孔深度最大可达50m左右。


扩展资料

冲孔灌注桩是灌注桩的一种。
灌注桩是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土而成.冲孔灌注桩施工冲孔机冲击成孔,为泥浆护壁成孔。 

冲孔灌注桩是冲击钻成孔,然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土而成,主要用于岩土层中成孔,成孔时将冲锥式钻头提升到一定高度后以自由下落的冲击力来破碎岩层,然后用掏渣筒来掏取孔内的渣浆。

作业条件

⑴施工前应作场地查勘工作,如有架空电线、地下电缆、给排水管道等设施,妨碍施工或对安全操作有影响的,应先作清除、移位或妥善处理后方能开工。

⑵施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松散场地,必须采取有效的措施进行处理。场地要采取有效的排水措施。

⑶应具备施工区域内的工程地质资料、经会审确定的施工图纸、施工组织设计或方案、各种原材料及其抽检试验报告、混凝土配合比设计报告以及有关资料。

⑷施工机械性能必须满足成桩的设计要求。

参考资料来源:

百度百科——冲孔灌注桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

  桩顶至少高出设计标高500mm。


  数据来自:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中第5.1.4条,如下:

  

第2个回答  2012-06-21
至少要超过桩顶标高50厘米,以后破桩时先用机械打掉30~40厘米浮浆层,后面在用人工凿(松散层)至设计桩顶标高。追问

有没有超灌至1-2米的情况,我们这的施工队说地下地质条件复杂,要超灌,以免下沉。

追答

最多超灌1米,施工队说怕下沉那是骗人的,如果桩都下沉了,那上面的建筑物还能安全吗?
那这个桩的承载力怎么计算的??

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-21
50cm~100cm追问

施工队不按规范,应给予签证吗?

追答

按规范走啊 “ 施工队说地下地质条件复杂,要超灌,以免下沉” 那是不可能的 达到设计的持力层就不会存在下沉 设计都会考虑到的

追问

是桩孔下有溶洞,流到溶洞里去了。