推荐答案 2007-06-08
线电流取2.5A/kW,80KVA时满载时每根线的电流200A,电缆电流密度取4A/mm2,则每相需要50mm2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FLG88LGc.html
相似回答
80KVA
UPS
额定
电流
怎么算?
答:
首先
80KVA,
肯定
是3进3出的,
在中国,一般电压是380的
,功率
因数是个很复杂的问题,一般你就取0.8好了,意思就是你
80KVA的
只能带80*0.8=64KVA的负载,现在给你算
电流,
最大给你接64KVA ,64K就64000 64000/380/1.732=97,每一相最好电流不要超过100A了
,电缆
标配用35平的吧,25的也行,有...
80KVA
变压器,低压侧多用
多大的电缆,
大概要拉130米左右。
答:
你这台变压器大约正常150个电流,线路不是很远,
选用50平方X3+25平方x1或X2(三相线一零线一地线)的铜芯电缆线就可以了
。
3进3出UPS
系统
80KVA的,
为什么选择
电缆
中,需要的零线规格为什么反而会比...
答:
不是那些原因,因为整流器要输出高次谐波,产生谐波
电流,
他一般流向零线,称为零序谐波电流。这样在基础上就会高于相线电流,一般能高出百分之二十。所以一般要粗点,不过现在国标
电缆都是
相线粗,零地线细。一般都是去电缆厂定制非标的相线零线一样粗。
UPS
输入输出
线应该
怎么计算需要多少平方的线缆?
答:
首先,遵照如下原则:根据工作电流选开关,根据开关选
电缆
。因为不能开关没跳闸就把电缆烧了,也就是说开关不能过大。然后,对于三相输入三相输出
的UPS,
容量*1.5就是工作电流大小,100A以下电流经济电流密度选4,100A~400A选3,400A以上选2,用电流除以经济电流就
是线径
了。举例,100KVA的UPS,输出...
一台
UPS的
机器120kv,一台80kv,需要用多少平的线,折换成多少米,请详细解...
答:
应该是
120KVA
的UPS
吧,电压应该是220V或380V的,12KV那可是高压电呢。UPS、EPS的
功率电缆
按照3~5A/mm2
的电流
密度进行配置,同时电缆上的最大电压降不大于3V。举例每相电流=40KVA*2=80A 电缆计算=80A/3=26.7平方米因此选择比较接近电缆25平方电缆做为输入输出线。那120KVA或
80KVA的
你自己算下多少平...
大家正在搜
根据功率怎么选择合适的电线
电线的选择和使用功率
如何根据功率选电线
根据功率如何选用开关
电缆线所对功率
按照功率怎样选择电缆
额定功率与最大功率区别
怎样根据功率计算电线
三进是哪三进
相关问题
功率为20KVA三进三出的UPS,应该选用多大线径的电缆?怎...
400千瓦功率需要多大电缆,600安培的电流要用多大线径的电...
200KVA的三三UPS ,它的输出L线(3根)每根上流过的...
80kVA二次线径是多少平方
怎么知道UPS的三进单出20KVA UPS要多大输入线径?
第一次接触UPS,三进单出20KVA UPS要多大输入线径?...
80kVA 医用X光机距离配电间160米 电源线线径要求多大
20KVA的UPS功率有多大?