郭老师,你好,我想问下,10(40)A 的电表,如果用电流到了六七十安了,会出现故障吗?在线等,谢谢了

如题所述

10(40)A的机械表还行,电子表的话确实不好说了.一般家用电子表是通过内部锰铜采样信号后提供给芯片,由芯片处理.你在60~70A,过载了,有可能引起两个问题,一是锰铜发热,二是芯片差动信号超额,但是一般电子式电能表在设计的时候都会考虑20%的余量.这个是至少的,还有一些电表是要考虑Ib点的10倍电流时,也就是100A,连续15分钟工作不应该故障.这好像是南网的要求.其它国网和农网就不太清楚了.所以,要看你使用的电表是针对什么技术要求做的.还有一种是电流互感器接入电表的,但是家用的很少..所以,你说的10(40)A家用表,在电流60A以下时,工作时间不长的情况下还是可以的,至于60A以上甚至更高的,有可能会使锰铜发热过重导致烧坏,或芯片采样超额导致引脚烧坏,使表计误差超差.当然,过载时间很短的情况下一般不会出现不良的后果.