我家的电表是单相220V 10(40)A 50HZ的电表,请问我家里面用16平方铜线做主线行不行?是不是不匹配?

还有16平方铜线的安全电流是多少?如果电流超过40A,我家的电表会有什么后果?多谢帮忙
我家是3层半的,有机会3台冷气,两个电热水器同时开,那电表会不会不够呢?会不会把电表烧烂的?还有我想问一下,16平方线作1-3层的主线,它可以过多少A的电流?有没有计算公式?

不匹配。至少,接入电表很困难,若是采用钢管布线的敷设方式,用6平方铜芯线应该就可以了。
16平方毫米截面的铜芯导线,明敷形式下安全载流量为90A(35度环境温度下同),钢管敷设安全载流量为:70A;
6平方毫米截面的铜芯导线,明敷形式下安全载流量为47A,钢管敷设安全载流量为:40A;
开关或者空气断路器应根据被保护电器(电表、电线)而设,过大则无法可靠保护相关电气设施,你的电表额定电流为10A,最大允许电流为40A。所以,断路器动作电流最大不应大于40A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-09
一般按一平方10A估算,不过现在的电线很少达到标准的,打点折就是了。16平方线太粗了,家用6平方足够了,不过我认为2.5平方多走几路就行了,太粗的线接头不容易接牢,反而出问题。
电表超一点电流问题不大的,40A你真能用到?40*220=8800w,8KW啊,只要不用即热式热水器家用足够了。
第2个回答  2010-09-10
10平方够有了。3台冷气(算柜机)X 2000W= 6000W
两个电热水器 X 2000W= 4000W
10000W除以220V约等于45A
1平方铜线可载6A
挂式空调的话一般在1000W左右本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-10
同样楼上两位观点!~