我家新买了个空调,2P的,制热最高值大概需要17A的空开,制冷12A,可我家的倒霉空开是特么16A的,导致我一制热就特么跳闸。结果找到物业,说想换个空开,他们丫非得说换了空开会对电表有影响,我又看了看电表,是10(40)A的,如果换成20A,或者32A的空开,并长期使用,会不会损坏电表呢?另外我家空开是三个小空开的(我不知道这个说法对不对),一个负责厨房,一个负责所有插座,一个负责灯,这特么肯定是当初装修时水电改造的给我弄乱了,人家应该有专门的空调小空开的,结果接错了,现在再弄也来不及了。
我的问题是,我家空开有三个小空开,那么每个都是16A。就已经是48A了,超过了电表的10(40)还是说这三个小空开可以分别计算,每个只要不超过40A就可以???
如果想解决这个问题是单独把空调的小空开换成大一点的,比如20A的,或者30A的,可以吗?还是必须把10(40)的电表一并更换?他说入表箱的线是六个平方的,我家换的都是4个平方的,应该也没问题吧?
我家基本用电是这个情况,一个热水器,2200W,一台电脑,一个电视,一个柜机2P 说是1540W,一个抽油烟机,一个冰箱,一个洗衣机,大概就是这些,热水器和柜机不同时开,都跳闸到底是怎么回事?难道说16A的空开,连2000W都带不动吗?有其他问题我再补充吧。
请尽量说仔细点,因为如果物业不同意我换,我还得跟他们据理力争呢。别他妈觉得咱文化水平低。用物理知识忽悠我。
这个是不是接在一个回路上了,看着挺靠谱的,目前应该是,电视,冰箱,洗衣机,电脑,空调,都在一路上,但是我只开一个电脑,一个空调,一个冰箱,都跳闸。换一个空开真的可以解决这个问题吗?不会有危险?
追答另一个原因可能是空开使用时间长久老化,达不到额定容量,应该更换了。更换新空开可以解决问题,不会有危险的,找电工师傅更换!
追问经过您刚才一说,我特地去测试了一下,这帮水电改造的,太不负责任了。目前三个小空开的对应分别是这样的。
第一个小空开,柜机2P,带所有插座,包括冰箱,微波炉,洗衣机,等室内插座,卧室空调插座(但卧室没装空调)常规工作的,只有电脑,冰箱,电视(液晶),和空调制热。16A就经常跳闸。
第二个小空开,室内照明,热水器。
第三个小空开就管一个,小卧室空调。三个都是16A的,这么看来是您说的回路问题吗?
那就对了,把那个空开换成32A的吧。
追问如果是4平方的线,换32A的会不会把线弄毁了?全部换线那就更麻烦了。。。。。如果是2.5平方的线呢?我也不会看这线到底是什么的。。。。。。据说有2.5的。有4的。现在空调单独在插座上有个空开就是16A的。它不跳,总的跳。
追答4方线一般说来是够用的了,就像你说不是同时使用,是没有关系的,如果不懂还是找电工师傅吧,现在有出现了总开关,总空开是多大的呢?你不会说你不知道吧,总开关最少要32A的,最好是60A的。
追问不是,是这样的,现在安装柜机,他直接在你的插座上,按一个16A的,空开,室外的依旧是16A带全部,so,空调那个不掉,室外的16A的掉。。。。。。。。。。。刚才听我爸说了个不幸的消息,好像貌似,电线是2.5的。是不是完蛋草了,没得救啊?
追答不会的,室外的空开赶紧更换吧。电线的规格还是请电工师傅判别吧。
谢谢你的回答,但是再接一个空开又得走线,又得穿墙,很麻烦啊。人家本来是空调有独立空开的,结果水电改造,估计给我接错了,搞成了热水器一路,插座一路,照明一路,刚才说的有误。人家厂家说,至少要20A的空开才行。16A不行,我把插座的换成20A,应该可以的吧?
或者你怕我总的量超过40,我把另外两个,一个照明,一个热水器,换成10A的行么?但是三个都是16A的,已经是48了啊?超过40了啊。线路都是新换的,都是4平方的铜线。另外安空调的师傅也看了,线肯定是没问题,而且空调也有专用的空开,现在空调的不跳,室外的跳。