这是一个有分儿的问题,一个关于电表,空开,家电的问题。

我家新买了个空调,2P的,制热最高值大概需要17A的空开,制冷12A,可我家的倒霉空开是特么16A的,导致我一制热就特么跳闸。结果找到物业,说想换个空开,他们丫非得说换了空开会对电表有影响,我又看了看电表,是10(40)A的,如果换成20A,或者32A的空开,并长期使用,会不会损坏电表呢?另外我家空开是三个小空开的(我不知道这个说法对不对),一个负责厨房,一个负责所有插座,一个负责灯,这特么肯定是当初装修时水电改造的给我弄乱了,人家应该有专门的空调小空开的,结果接错了,现在再弄也来不及了。

我的问题是,我家空开有三个小空开,那么每个都是16A。就已经是48A了,超过了电表的10(40)还是说这三个小空开可以分别计算,每个只要不超过40A就可以???
如果想解决这个问题是单独把空调的小空开换成大一点的,比如20A的,或者30A的,可以吗?还是必须把10(40)的电表一并更换?他说入表箱的线是六个平方的,我家换的都是4个平方的,应该也没问题吧?

我家基本用电是这个情况,一个热水器,2200W,一台电脑,一个电视,一个柜机2P 说是1540W,一个抽油烟机,一个冰箱,一个洗衣机,大概就是这些,热水器和柜机不同时开,都跳闸到底是怎么回事?难道说16A的空开,连2000W都带不动吗?有其他问题我再补充吧。

请尽量说仔细点,因为如果物业不同意我换,我还得跟他们据理力争呢。别他妈觉得咱文化水平低。用物理知识忽悠我。

根据你的问题分别回答:

1、电表10(40)A的最大理论荷载量是40A,可以使用到50~60A,但不建议这样使用。
2、2P空调1540W的电流是7.5A左右,使用16A的空开足够了,也可以换成高一级别的空开。
3、居室的配电箱一般都分为照明、插座、空调、厨卫,有的还有两个空调空开,分为卧室和客厅单独使用;按你所讲你住的是老式的住宅,原来是照明、空调、插座三个空开,根据现在的情况,你要弄清楚,空调是接在哪个供电回路上了,厨房的回路都管什么用电器具,是否真正管厨房的所有用电器具,厨房的插座是否和插座回路连接在一起了,这个一定要弄明白!!!如果你家的插座都在一个回路上,肯定会跳闸的。
4、空开的容量不代表用电的功率,三个空开48A不表示超过了电表的功率。一般是照明10A,插座16A,空调16A。
5、更换大的空开不会影响或损坏电表的。
6、根据你家的用电情况,个人判断你家的用电器具都接在了插座回路上了,你把所有的用电器具加一下,功率肯定大大的超过了空开的容量,所以跳闸。初步计算一下,按你所列项目,大约有5500W,电流大约是28A,空开肯定小了。最小也应该换成32A的空开了。
7、遇事要冷静,这个是你装修造成的,如果物业追查你的私自更改回路,要你恢复原样,吃亏的还是你呀,商量着来嘛。实在不行找个电工师傅自己换掉就行了,不必动气。
上述条款希望对你有用。追问

这个是不是接在一个回路上了,看着挺靠谱的,目前应该是,电视,冰箱,洗衣机,电脑,空调,都在一路上,但是我只开一个电脑,一个空调,一个冰箱,都跳闸。换一个空开真的可以解决这个问题吗?不会有危险?

追答

另一个原因可能是空开使用时间长久老化,达不到额定容量,应该更换了。更换新空开可以解决问题,不会有危险的,找电工师傅更换!

追问

经过您刚才一说,我特地去测试了一下,这帮水电改造的,太不负责任了。目前三个小空开的对应分别是这样的。
第一个小空开,柜机2P,带所有插座,包括冰箱,微波炉,洗衣机,等室内插座,卧室空调插座(但卧室没装空调)常规工作的,只有电脑,冰箱,电视(液晶),和空调制热。16A就经常跳闸。
第二个小空开,室内照明,热水器。
第三个小空开就管一个,小卧室空调。三个都是16A的,这么看来是您说的回路问题吗?

追答

那就对了,把那个空开换成32A的吧。

追问

如果是4平方的线,换32A的会不会把线弄毁了?全部换线那就更麻烦了。。。。。如果是2.5平方的线呢?我也不会看这线到底是什么的。。。。。。据说有2.5的。有4的。现在空调单独在插座上有个空开就是16A的。它不跳,总的跳。

追答

4方线一般说来是够用的了,就像你说不是同时使用,是没有关系的,如果不懂还是找电工师傅吧,现在有出现了总开关,总空开是多大的呢?你不会说你不知道吧,总开关最少要32A的,最好是60A的。

追问

不是,是这样的,现在安装柜机,他直接在你的插座上,按一个16A的,空开,室外的依旧是16A带全部,so,空调那个不掉,室外的16A的掉。。。。。。。。。。。刚才听我爸说了个不幸的消息,好像貌似,电线是2.5的。是不是完蛋草了,没得救啊?

追答

不会的,室外的空开赶紧更换吧。电线的规格还是请电工师傅判别吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-05
我是一抹阳光,我先告诉你:电表10A(40A)的意思是标称功率为10A.但最大可承受40A的电流!完全可用.无须更换!
你说不想知道物理知识,但还得告诉你:功率/电压=电流!
根据你的描述,你家的三个空开.其实就是三路线!一路主厨.一路照明.一路插座!且空开是16A!这三个空开也够用,也不必更换!
一抹阳光告诉你.为你安装的电工是很专业也很负责的。
至于你家用2P空调制热,只要打开空调的瞬间能错开其它大功率电器时.道理上是不会跳闸的!!!
但你家跳闸,其实不是空开的原因!最大原因有以下几种可能:
一.空调用电线不达标。2p空调必须用4平或6平方的线!
二.如果是在插座那路线引接.那插座那路线必须达到6平方!(一般插座为2.5平或4平方线).而且插座也要匹配!

解决方法:
空调必须专用一路线.且线径为6平方,可再接一空开就能解决问题!
一抹阳光希望能帮到你!追问

谢谢你的回答,但是再接一个空开又得走线,又得穿墙,很麻烦啊。人家本来是空调有独立空开的,结果水电改造,估计给我接错了,搞成了热水器一路,插座一路,照明一路,刚才说的有误。人家厂家说,至少要20A的空开才行。16A不行,我把插座的换成20A,应该可以的吧?

或者你怕我总的量超过40,我把另外两个,一个照明,一个热水器,换成10A的行么?但是三个都是16A的,已经是48了啊?超过40了啊。线路都是新换的,都是4平方的铜线。另外安空调的师傅也看了,线肯定是没问题,而且空调也有专用的空开,现在空调的不跳,室外的跳。

第2个回答  2013-11-05
额, 恕我直言,无论网上还是现实生活里,说话最好都把口头语去了, 这个习惯可不好。其实去掉不难关键看你想不想去掉。 很多人文化并不高,但说话的素质和水准特让人钦佩,做这样的人不好吗?

首先10A(40是最大40A)的电表和入户线有密切关系。入表箱线如果是6平方的而且都是你一家用, 额定可以上30A的电流,最大负荷(不能长期)可到60A,原来10A的确实太低了换个额定30A的表没问题,但这个恐怕必须 要物业或供电局来换。
家里一般不能都是4平方的线,可能是每个空开的线是4A吧? 其他的插座上用2.5A甚至2.0A一般就足够,空调的线可能要4A。

你家的线路,换好电表后,同时用5000W的都没问题,之所以柜机总跳闸,应该是你家线路或器件质量有问题。 一个是空调的启动电流大瞬间功率很大,二是你的空调插座 可能质量或接触等有问题, 线路也可能有问题, 空开的质量可能不好,有打火或零线地线短接。等等原因 ,需要找个电工师傅帮你查下,最好安个空调专用大功率插座, 空开如果质量不好或老旧,替换下看看, 仔细查空调线路的各个接头部分, 胶布缠好的都打开看, 没浸过焊锡的一定要过一下,那种用卡扣或卡线头接线的都要拆开看是否有脱落虚连等现象

电表必须换,热水器和空调的空开也要换,灯的不用,厨房的看情况如果有大功率电器最好也换了。 替换空开要留余量,电表的30A虽然是一共不能超过的额定电流,但瞬间允许超标,所以每个空开最好都用大些的为好,比如都用30A的,总的用60A的,应该就差不多了。 现在家庭很少用十几A的空开了。
第3个回答  2013-11-05
三个空开都是16A,看来没装总空开,热水器和柜机不同时开,开热水器时用电功率可能超3000W,16A空开小了点,除了管灯的空开,其它两个都要20A。空开装在自己家,换空开关物业什么事。
第4个回答  2013-11-05
只需要把空调的那个空开换成20的就可以了!你只要自费换,他们不会有意见的!