55问答网
所有问题
用10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-14
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV。
2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。
3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
相似回答
10kv
高压柜交流
耐压试验
带避雷器一起做
,试验电压是多少
答:
不低于1000V
。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电...
10KV
或6KV
变压器做耐压试验
时,低压侧-高压-接地
,试验电压
应
为多少?
答:
变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压
2倍
耐压时长1分钟
10KV
开关柜交流
耐压试验
标准
电压是多少
答:
1、新的
10kV
油浸式
变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V
,工频
交流
试验耐压是
5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压,
有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘
耐压试验
标准,在...
10kv电力
电缆交流
耐压试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍
,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
10kV
电缆
耐压
问题是交流
工频
还是变频?
答:
交流
工频耐压试验
属于破坏性
试验,
所以
电压为额定电压的
2.5倍,时间为1分钟,直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟,直流 关于楼上的回答,因交流耐压试验对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以现在是有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流直流耐压都做的,另:直流电没有频率,所以没...
大家正在搜
变压器工频耐压试验的目的
变压器耐压试验电压是多少
变压器必须做工频耐压试验
10kv变压器耐压试验电压
工频耐压试验变压器
35kv变压器工频耐压试验标准
用工频耐压试验高压电缆
工频耐压试验能考核变压器
变压器为什么可以工频耐压