10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
扩展资料
用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前被测线芯接地,使其充分放电(时间一般为2~5 min,由于吸收现象,兆欧表读书随t增大,测量时应取稳定值作为电缆的绝缘电阻值)。
测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;再将所有被试部分充分放电,非被试部分相电缆线芯及金属套接地;然后,将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子 (L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线;接着,将被试电缆对地放电并接地。
取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子再停转兆欧表;电缆吸收现象严重,特别是大电容电缆,兆欧表开始读数时可能非常低,正常。电缆绝缘电阻不小于10Mkm;耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。
参考资料来源:百度百科—交流耐压实验
参考资料来源:知网—10kV高压电缆现场交流耐压试验方法探究
10kv电力电缆交流耐压试验标准?
10kv电缆耐压试验要求
1、10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。
2、电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
3、耐压试验测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分电缆工频耐压试验和电缆直流耐压试验两种。
4、电缆工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
5、电缆直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
10kv电缆耐压试验标准,10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加30.5KV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91,刚安装完用GB50150-91,正常试验按DL/T-596,试验要求看GB/T 12706-2008《1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》,试验方法看GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》
GB50150-2006《电气设备交接试验标准》,DLT 849.6-2004 《电力设备测试仪器通用技术条件第6部分高压谐振试验装置》,DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》,GB10229-88 《电抗器》,GB1094 《电力变压器》,GB50150-91-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》,GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》,GB2900《电工名词术语》,GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》。
本回答被网友采纳