10kv电力电缆交流耐压试验标准

如题所述

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

扩展资料

用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前被测线芯接地,使其充分放电(时间一般为2~5 min,由于吸收现象,兆欧表读书随t增大,测量时应取稳定值作为电缆的绝缘电阻值)。

测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;再将所有被试部分充分放电,非被试部分相电缆线芯及金属套接地;然后,将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子 (L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线;接着,将被试电缆对地放电并接地。

取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子再停转兆欧表;电缆吸收现象严重,特别是大电容电缆,兆欧表开始读数时可能非常低,正常。电缆绝缘电阻不小于10Mkm;耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。

参考资料来源:百度百科—交流耐压实验

参考资料来源:知网—10kV高压电缆现场交流耐压试验方法探究

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-05

10kv电力电缆交流耐压试验标准?

10kv电缆耐压试验要求

  1、10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。

  2、电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

  3、耐压试验测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分电缆工频耐压试验和电缆直流耐压试验两种。

  4、电缆工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

  5、电缆直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

  10kv电缆耐压试验标准,10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加30.5KV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91,刚安装完用GB50150-91,正常试验按DL/T-596,试验要求看GB/T 12706-2008《1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》,试验方法看GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

  GB50150-2006《电气设备交接试验标准》,DLT 849.6-2004 《电力设备测试仪器通用技术条件第6部分高压谐振试验装置》,DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》,GB10229-88 《电抗器》,GB1094 《电力变压器》,GB50150-91-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》,GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》,GB2900《电工名词术语》,GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-06
10kv电缆耐压试验及10kv交流电缆耐压试验专题

鼎升电力
2016-05-06
一、电缆耐压试验原理

电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。电缆串联谐振试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。

在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

参考资料:10kv电缆交流耐压试验装置专题
http://www.kv-kva.com/Products_A.html

二、10kv电缆耐压试验要求

第3个回答  推荐于2017-09-09
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加30.5KV交流电5分钟,电缆不击穿。
试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7
第4个回答  2012-03-20
一般10KV电缆做交流耐压试验要做2U0,也就是17.4KV,也有的做22KV,看一下规程,上面各种情况打多少电压都有具体的说明
相似回答