南京天加空调设备有限公司水冷螺杆式冷水机组高压持续怎么处理

如题所述

你说的应该是高压保持报警吧,有这么几种方法!
1,冷凝器铜管结垢严重影响换热效果,可以把冷凝器两端端盖打开清洗,或者内部有脏东西堵上了。
2,夏天的循环水温度太高了,冷却塔风机有没有打开降温。
3,出水温度太高,指的是载冷剂的温度,你可以先在百分之75运行一段时间将温度降下来,然后在满载运行。
4,冷却循环水有没有全部打开,或者循环水流量不够。
上述问题应该可以解决了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-10
检查冷却水阀门开度是否全开,水流量是否正常(水压),压力表有没有指针波动,冷却水水温多少度?冷凝压力对应的制冷剂饱和温度是多少度?能否提供下参数
第2个回答  2012-03-03
跟人体血压高有些相似,可能是制冷剂该清理了,就是杂质多了,要不就是蒸发器该清洗了,找专业清洗公司就行。本回答被提问者采纳