西门子PLC测量温度,温度传感器是4~20mA,-10℃~60℃;PLC是0~20mA,应该怎样计算呢?
PLC是0~10V的输入信号,我加了一个240欧姆的电阻将电流信号转化成电压型号。
举报该问题
推荐答案 2014-01-22
可以直接相连。但是你的240欧姆怎么转的就不知道了 应该是500欧姆可以使得0-20ma转换成0-10v。
当然如果plc输入的可以直接接0-20ma也可以,或者是0-10v(500欧姆电阻)的
4-20ma(对应的电压时2-10V)对应的是-10 到60°C 也就是10-2=8V对应60-(-10)=70°C
所以1V对应70/8=8.75° 所以电压为U 温度为T的话,T=-10+8.75(U-2)=8.75U-27.5
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIIQL8Q8G4R4RIFLGRL.html
其他回答
第1个回答 2014-01-22
PLC里面有定义的啊4~20mA对应的是6400~32000,0~20mA对应就是0~32000.还有PLC的输入类型是按照接法区分电压型和电流型的。
第2个回答 2014-01-22
温度传感器与PLC的输入端无法直接连接,中间需要加一个4-20mA/0-20mA的转换器。0mA代表-10°,20mA代表60°,中间刻度线性分布。
相似回答
西门子plc
200 温度变送器输入
4
-
20mA
模块em231
如何
编程读出
温度,
-40...
答:
整定公式为:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40
。首先,在西门子S7-200系列PLC中,0-20mA对应的数据范围为0到32000,4mA多对应的数值是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设模拟量的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后数...
西门子plc
200 温度变送器输入
4
-
20mA
模块em231
如何
编程读出
温度,
-40...
答:
在S7-200中
,0
-20mA对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是4-
20mA温度传感器
的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如
4
-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设...
一般外部输入
量都是4
-
20ma
不过
PLC是0
-20ma 4-20ma与0-20ma之间有什么...
答:
这么说吧,以
西门子
为例,0~20MA对应的读取数值是0~32000(标称实际满值32670),输出也是一样,4MA对应的是6400,如果使用
4~20MA
算法,那么6400以下的忽略不计,有效值为6400~32000对应4~20MA。既然你
PLC
支持的
是0~20MA
那么就能读取4MA一下数值,所以在计算时需要减去4MA对应的数值在做换算,如果是...
PLC
输入模块范围0-
20ma,
压力
传感器是4
-20ma,我该怎么处理
答:
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma的处理方法,
确定系数得出单位物理量在PLC中的数字量,使用实数做就可以了
。PLC传感器4-20mA对应多少工程量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。PLC的输入0-20mA对应多少数字量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。根据这2个数学表达式,就知道结果了...
西门子PLC
224XP输出模拟量为0-
20mA
信号,但是仪器用的
是4
-20mA 信号...
答:
西门子0
-
20mA
对应的数字量为0-32000,那么每一毫安对应的数字量就是1600.所以
,4
-20mA对应的数字量就是6400~32000,仅需向模拟量输出通道AQW中输出6400~32000之间的数值即可。
大家正在搜
西门子温度传感器qae2174
西门子温度传感器怎么接
西门子QAE温度传感器接法
西门子温度传感器多个用
西门子冰箱温度传感器
西门子冰箱温度传感器在哪里
西门子温度传感器安装
西门子温度传感器说明书
西门子温度传感器价格
相关问题
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我...
西门子plc模拟量输入4-20ma 0-20ma 对应多少?...
西门子PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20...
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23...
西门子plc模拟量从端子处怎么测量4-20ma?
如果温度传感器输出是4-20ma模拟量,加热设备接受的也是4...
4-20毫安温度传感器西门子plc读取
温度变送器输入温度0-200输出电流4-20ma怎样把PLC...