变压器写着: 额定电压:10000±5%/400伏是说这个变压器是多大的啊?200KVA还是400KVA还是多少啊?请高人指

变压器铭牌上写着
这个是老款式的,新款式的变压器都有写额定电压如 150KVA,我就是想知道这个老款式的是200KVA还是多少?
产品型号:S7-100
额定容量:100千伏安
额定电压::10000±5%/400伏
请问高手这个变压器是多大的啊?200KVA,还是400KVA,还是多少啊?

从你补充的信息来看容量是100KVA的,不过S7的变压器因为损耗过高基本已经淘汰差不多了
10000±5%/400:10000说明高压侧是10KV,±5%表明根据输出侧电压高低可以做3级调压使之接近输出的额定电压,400是输出侧的额定电压。
变压器的铭牌上一般会有型号,例如:S11-400KVA/10/0.4,S表示三相,11一般指损耗标准,400KVA指容量,10/0.4分别是高压和低压侧电压。追问

我晕,这个是我在电线杆上一行一行看的。。。。怎么能出不来电压呢。。。

追答

变压器多大都是指容量多大,容量的单位是KVA也就是千伏安,你这台变压器的容量是100KVA,,,100千伏安即100KVA。
你问这个干嘛?S7的变压器现在已经很少了,因为损耗高,新上的已经不允许使用S7的了,大部分旧的淘汰后都被某些变压器厂回收了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-10
额定电压:10000±5%/400伏,表示电压变比,(三档电压抽头)。容量看铭牌,没有的话,可以通过负载试验,直流电阻检测等参数测定容量。追问

已经补充完整,请帮下我

追答

楼上已回答了。

第2个回答  2011-07-10
10000是高压侧10千伏,有正负百分之五的调整;400是低压侧400伏。是电压的表示。
没有看到关于变压器容量的表示。不好判断。
请把变压器型号写全,就好判断了。追问

已经补充完整,请帮下我

追答

100KVA就是额定容量,100千伏安,低压侧额定电流144,高压侧5.7。

第3个回答  2011-07-10
铭牌上还有------容量xxxKVA,否则都有可能-----只能做“容量实验”测定追问

已经补充完整,请帮下我

追答

S7-100
就是S7型100 KVA

本回答被提问者采纳
第4个回答  2023-12-29

这个容量是多大的?
相似回答