某变压器原边电压为10000伏副边电压400伏、副边电流2300安,求变压器的原边电流I和容量S

某变压器原边电压为10000伏副边电压400伏、副边电流2300安,求变压器的原边电流I和容量S

期待大家解答,谢谢!

1,求变压器容量:2300/1.44=1600KVA
2, 求变压器原边电流:1600KVA/10000=160A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-06
三相变压器时的额定功率容量:
S=1.732×U×I=1.732×0.4×2300≈1593(KVA)
原边电流:
I=S/1.732/U=1593/1.732/10≈92(A)
第2个回答  2010-06-06
对于理想变压器,匝比n=Vi/Vo=10000/400=25,原边电流Ii=Io/n=2300/25=92A,容量S=920kVA。实际变压器由于励磁损耗和漏感的存在,输入还要叠加无功功率,容量要比920kVA大。如果是工作于脉冲状态的变压器,还要考虑占空比的影响。
第3个回答  2010-06-06
这里有几个前提:
1、是单相还是三相?你没有说清楚。
2、你所提供的电压与电流,是否都是线电压和线电流?
3、你要求的是否是线电流?

如果你的回答是肯定的话,那有:
1、变压器容量P=根号3*400*2300/1000=1593kVA 由于电流的误差,此变压器应该是1600kVA(标准容量规格)。
2、高压线电流I1=1600/10/根号3=92.3A

假如不是三相的。其计算原理基本类似。本回答被提问者采纳