200KVA的变压器低压400伏供电用多大的铝线
200KVA的变压器低压400伏供电用多大的铝线
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-22
150
相似回答
200千伏安变压器低压
侧电缆出线用负荷开关吗
答:
200KVA变压器
二次额定电流290A左右,根据额定电流选择开关和导线,开关可选择
400
A的,变压器到配电箱段可选择150mm²铜电缆或185mm²铝电缆。
...用铝线传1200米远,应该用横截面积
多大的铝线
?
答:
单从电能输送的角度看,
应该用三条185mm2或以上的铝线,再加一条100mm2零线
。但距离这么远,用电设备也这么多,为什么不弄一台100kva的小变压器装在设备附近呢?架设低压线路的开支不一定比设置小变压器低吧,并且运行时的电力损耗日积月累也会是比较大的一项开支。你说的“用120平方毫米的绝缘外皮铝...
高压10千伏,
低压400伏
,25O0
千伏安变压器
1O千伏进线电缆配
多大
?
答:
您好,在选择10千伏进线电缆的大小时,需要考虑电缆的截面积,这通常基于电缆的额定电流、电压降、温度、电阻率以及电缆的散热条件和环境温度等因素。对于2500
千伏安的变压器
,其10千伏进线电缆的截面积需要根据具体的负载和电缆的允许载流量来确定。根据一些常见的电缆载流量数据,我们可以做一个大致的估算。
60kw的用电设备离
200kva变压器400
米可以吗
答:
1、60000W/380V/3相=52.6A(这是你每根导线流过的电流)。2、
铝导线
按1.5A/mm2 电流密度暂时来计算,那要35mm2
的铝
绞线。3、每相的电阻:0.029*
400
/35=0.33欧 4、每相的线损(不计其他的附加损耗)52.6*52.6*0.33=913W 5、每小时线损大约是3(相)*913/1000=2.74度电 6、损失...
离
变压器400
米。后面有居民,原来是两相电。现在我又拉两根线过来。我...
答:
根据计算,35平方
铝线
,380V三相四线
供电
,带20KW没问题的。如果电压偏低,可能是
变压器的
输出电压就低,这个与你的线路无关。