电缆的额定电压就是本身的耐压等级吗?

交流耐压是多少?10KV电缆

电缆的额定电压不是本身的耐压等级。

额定电压指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,并不是本身的耐压等级。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,电机不正常运转)。

用电设备的额定电压表示设备出厂时设计的最佳输入电压。供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压,需要与用电设备的额定电压进行匹配,包括电网额定电压、发电机额定电压和电力变压器的额定电压。

扩展资料

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-额定电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-29

第2个回答  推荐于2017-11-24
你好!不是。你说的10kV也不是额定电压,一个完整的电压等级表示方法应该是“额定电压/线间电缆(相间电压)”。10kV的电力电缆又分为6/10kV和8.7/10kV两种,前面的6和8.7才是额定电压。因为电缆在生产设计的时候都会考虑到短路时的瞬间电压,而且还会考虑到生产过程中电缆整体是否存在缺陷,所以要进行耐压试验。而耐压试验的电压等级是因电缆类型不同而不同的。一般电力电缆都是打交流3.5倍额定电压5分钟,但是也可以打直流4倍额定电压15分钟。两种都一样,任选一种都行,但通常用的是交流3.5倍。因为不知道你的具体是什么电压等级的,建议打交流3.5*8.7kV,5分钟吧。 可参考国家标准GB/T12706.2-2008。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-02-10
不是,额定10KV一般耐24KV,不过还是要具体看是哪种规格的电缆,自己去查查国标吧,这不是闹着玩的。
第4个回答  2011-02-12
10KV电缆出厂打35KV自己试验打28KV国标都这个标准。 要是厂标就看出厂试验报告,按出厂耐压试验80%打耐压。
相似回答