电缆的电压等级各是多少 多少伏为高低压电缆

如题所述

按电压等级分

1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。

2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。

3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。

4、超高压电缆:(275~800千伏)。

5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。

扩展资料

高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。

该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的最高长期工作温度90度,短路时(最长时间不超过5S),电缆导体最高温度不超过250度。

低压电缆结构

由线芯、绝缘层和保护层三部分构成。线芯用于传导电流, 一般由多股铜线或多股铝线绞合而成。低压电缆有单芯、双芯、三芯、四芯等几种。双芯电缆用于单相线路,三芯和四芯电缆分别用于三相三线制线路和三相四线制线路, 单芯电缆可以按需要应用于单相制线路或三相制线路。

常用的低压电缆线芯截面积有10,16, 25, 35, 50, 70, 95, 120,150, 185, 240 mm等。

参考资料来源:百度百科-高压电缆

参考资料来源:百度百科-低压电缆

参考资料来源:百度百科-电力电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
电缆的标称电压应该用U0/U来表示,U是电缆设计时导体与导体之间的电压,U0是电缆 设计时导体对金属屏蔽之间的电压(简单的说就是导体对地电压) 。在我国,一般用U来表 示电缆的电压等级, 这是新中国建国初期全盘采用前苏联标准留下来的习惯, 所表示的10kV 电缆实际上指的是6/10kV或8.7/10kV电缆,6/10kV电缆是第一类系统的10kV电缆,8.7 /10kV电缆是第二类系统的10kV电缆, 6/6kV电缆是第二类系统的6kV电缆, 8.7/15kV 电缆是第一类系统的15kV电缆。不能因为6/6kV电缆和6/10kV电缆的结构相同就认为 它们都是10kV 电缆。 8.7/10kV电缆和6/10kV电缆的绝缘厚度确实不同,但是它们确实都是10kV电压等级的 电缆,而且都是应用在10kV电压等级的送电或变电线路中,只是线路的中心点接地方式不 同。8.7/10kV电缆用于中心点非有效接地的10kV线路,6/10kV电缆用于中心点有效接 地(或直接接地)的10kV线路。我国的10kV电缆线路大多数属于中心点非有效接地系统, 所以用的8.7/10kV电缆比较多,中心点有效接地系统的线路也有,比如在铁路、石化系统 就有中心点有效接地的10kV线路。西方国家的10kV电缆线路大多数属于中心点有效接地 (或直接接地)系统,6/10kV(或6.35/11kV)电缆用的比较多。追问

请问多少伏的为低压 多少伏以上的为高压 ,您可以具体的说一下吗 ,谢谢了

追答

按照中华人民共和国行业标准DL 408—91《电业安全工作规程》第1.4的规定,
电气设备分为高压和低压两种:
高压:设备对地电压在250V以上者:
低压:设备对地电压在250V及以下者。
我们平常使用的380V/220V系统,对地电压在250V以下是低压系统;
使用的10KV系统,对地电压在250V以上,就是高压系统 500V以下的称为低压电,500V以上的叫高压电这是最新的!
高压和低压电有很多种分类法 在不同的场所,
高压和低压的定义是有区别的
比如说。36伏特以下是安全的,那么如果把这个范围算低压,超过他的都算高压 而在接入线路中,
比如220V 380V被称为低压,20KV(千伏特)10KV 35KV这些被称为高压
但在配电站里,10KV 20KV 35KV这些被称为低压,而100KV 300KV 500KV被称为高压
在配送电站(远距离传输)里,100KV 500KV 300KV这些被称为低压,而1000KV 800KV这些被称为高压
而在静电模拟实验室(或说雷电模式实验室)里,1000KV 500KV也只能算低压,而高压积蓄的电压将高达几亿伏特

追问

恩 那好的 谢谢朋友 请问GB12706 是什么意思啊?期待你的回答

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-09
1、电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用最多。3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。
2、电缆可以按照电压等级来划分:380V/220V~660V 为低压电缆,6kV~35kV 为中压电缆,110kV~220kV 为高压电缆,330kV~500kV 为超高压电缆。
3、由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂。
第3个回答  2023-09-14
1、电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用最多。3~35kV
电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。
2、电缆可以按照电压等级来划分:380V/220V~660V 为低压电缆,6kV~35kV 为中压电缆,110kV~220kV
为高压电缆,330kV~500kV 为超高压电缆。
3、由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂的。
第4个回答  2022-10-11

电缆的电压等级各是多少? 多少伏为高低压电缆?

按电压等级分

