电缆打耐压电压升不上去
给
电缆
做
耐压
,,
电压升不上去
,为什么并联了电抗器就可以把电压升上去...
答:
一般给电容做耐压时需并电抗器,因为电流很大,变压器的负荷不够,导致电压升不上去
,并了电抗之后总电流减小了,给电缆做耐压是做的哪个耐压?对地吗?按理说是断路,理论上无电流,升压没有问题,但如果是很长的电缆,存在电缆电容,介质为电缆线的绝缘材质,极板间的距离为电缆线中心距,面积为线径乘...
...
打电缆耐压
为什么能找到频率,却
电压升不上去
?要是频率找不到,电压升...
答:
1.外加频率不对,没有产生谐振
。2.或者你电缆内阻过大,造成品质因数低,导致电缆上电压降低,因为谐振时,电感电压=Q*Us,Q值越高,电压越高。
在预防性试验中,较长的高压
电缆
难以做交流
耐压
试验,为什么?请回答的详 ...
答:
1、过去由于试验手段的限制,高压
电缆
在进行交流
耐压
试验时会有
电压升不上去
的情况;由于电缆是电容性元件,在加压后会有电容电流,所以耐压机容量小时,耐压机输出的电流还不够泄漏的电流,所以电压升不上去;2、现在可以选用大容量的交流变频谐振耐压机,在选择合适(多接几个)电抗器后,较长电缆也可以...
...都没有问题,为啥做交流
耐压
试验
电压上不上去
?和进水有关吗?_百度...
答:
分析:如果电缆太长,比如超过50m,一般的交流耐压容量都不够,如果耐压机容量太小,那必然是电压生不起来
。可以用串联谐振装置代替工频交流耐压,或者可以用直流高压来做耐压试验。
10KV高压
电缆
绝缘良好,为啥交流
耐压
加
不上去
?
答:
耐压
测试不能增加,说明还是有击穿的现象,绝缘达不到
110千伏
电缆耐压
加
不上去
有哪些原因
答:
查一下每相的内绝缘外表还有一层薄薄的半导体层是否已剥离;如是旧
电缆
、电缆各相间和对地距离足够、环境的温度符合耐压规范值,直流
耐压打不上去
的话,真可能是电缆有绝缘偏低故障。
交流
耐压
试验装置常见故障解决方法用哪些?
答:
原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;三.Q值偏低,即
电压升不上去
,或升不高。现象:1.调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;2.试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;原因:1.电抗器与试品电容量不匹配,没有准确...
高压
电缆
串联谐振试验出现
电压升不上去
,低压电流大,是什么原因造成_百 ...
答:
还是在寻找谐振点过程中升压不上去,但是就目前来看可能有两种情况,一种就是
电缆
绝缘层受损,(这种可能性很小,如果已坏掉了的话就找不到谐振点),二种情况就是您所用到的电抗器有损坏了,这种可能性很大,如果电抗器坏了肯定
电压升不上去
。电流很大,如果您那边需要维修电抗器或更新串联谐振可以与我...
高压
电缆
三相绝缘2500兆,红色
耐压
10KV
打不上去
咋回事?
答:
判断高压
电缆
主绝缘有绝缘击穿的情况,用2500伏的摇表根本摇不出来,但
电压
高到一定程度,就会发生绝缘击穿。
10kv
电缆耐压
试验
答:
第一个问题,分相与三相一起耐压其实是一回事,因为
电缆
三相分相绝缘,每相都有半导体层,金属屏蔽层,地线,所以击穿的时候都是先对地击穿,因此分相耐压并无必要,电力交接GB50150-2016规范里也同样支持三相一起耐压,三相一起
打耐压
的缺点是如果是交流耐压,电流会升高,容易烧毁电抗器,
电压升不上去
...