单相变压器二次侧接地问题?

“单相变压器的二次侧可以接地,是否接地要看二次侧的具体需要;

如果二次侧直接接用的是人能触及的用电设备,如接用人能触及的电流表、电压表的互感器,二次侧就必须接地,如接用220V家用电器的单相变压器,二次侧也必须接地;这些接地主要是从安全角度考虑的;

当二次侧不是接用人能触及的用电器具,或是只起中间一级变压作用,或起隔离变压器作用,一般二次侧不用接地,主要原因是当其中一相接地后,不会造成短路,系统还能正常运行,可以提高供电的可靠性;如电气化铁路中的隔离变压器就是二次不接地的。”

以上是您以前的回答,我的问题是二次侧一相接地后,如另一相发生漏电情况,人体触碰到不就是与大地还有接地相形成短路了吗?您所说的安全是怎么考虑的呢?如果二次侧不接地的话,单相漏电的话就不会形成短路,不会被电到了?
不知道你的理解是不是正确?

1、当二次侧一相接地后,如另一相发生漏电情况,人体触碰到是与大地连接形成了回路,可能造成人体触电;这种情况的漏电电流会非常大,引发保护动作,切断回路,从而保护人的安全,这种情况适合于380V/220V系统;当电压很高时,这个接地电流会很大,即便保护动作,也可能保障不了人员的安全这种情况适合于110kV以上电压系统;但漏电这是小概率事件,随电压的升高漏电发生的概率非常小,但感应电压却是长期存在的,如果没有公共的接地点,设备是一刻也运行不下去的,电压越高越是如此;
2、当二次侧不接地,单相漏电的话就不会形成回路是对的,但当电压升高后,典型的10kV系统就是这样,导线之间有电容,导线和地之间也有电容,漏电电流会通过人的身体和电容形成回路,也会将人击伤,只能电压低不会被电倒;来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-28
你说的是保护接地问题。“二次侧一相接地后,如另一相发生漏电情况,人体触碰到不就是与大地还有接地相形成短路了吗?”这句话是对的,有了保护接地,开关就会跳闸,你正好脱离了危险。“如果二次侧不接地的话,单相漏电的话就不会形成短路,不会被电到了?”也是对的,医院一些高端治疗室都是不接地的,用隔离变压器,目的就是电不到人,设备还可以一直运转;但是如果出现了漏电或者短路,就会线路烧损或者损坏设备,反而更会影响人身安全,因此医院一些高端治疗室都是不接地的,用隔离变压器后,加装回路功率、漏电等监控功能,以便出新问题启用应急电源,及时维修。
我的建议,接地吧,老弟。你用的不会是隔离变压器,应该是个降压变压器。如果有需求,220v以后再加装个隔离变压器,就够了
第2个回答  2011-02-06
变压器二次侧如果不接地:由于高压线圈与低压线圈之间存在着电容,高电压会通过电容从10KV高压线圈感应至220V低压线圈上,低压线圈及低压线路就会对地形成一个高电位,次高电位会对线路、用电设备及人身安全造成严重威胁,所以变压器二次必须接地。