10kV 单相变压器一次侧是否需要接地
一次侧接地后是否会影响电压?请看清楚是单相变压器。
举报该问题
推荐答案 2009-07-28
首先你是10KV的单相变压器,肯定就采用两根相线作为一次侧电源,才有10KV。
我国63KV以下的供电系统都是中性点不接地或者经过消弧线圈接地,又叫小电流接地系统。
你如果把一次测一根线接地,你的变压器上一级线路就会有“单相母线接地”的警报,短时间线电压不变且对称,你另一根相线对地电压升高有可能击穿线路系统中绝缘薄弱之处,造成短路故障。也够得供电局忙了!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4RRIcGL4.html
其他回答
第1个回答 2009-07-29
我同意顽石的意见,一次侧是坚决不能接地的,但二次侧有一点必须接地,外壳也得接地良好。
第2个回答 2009-07-28
必须接地
第3个回答 2009-07-28
10KV的一般都没有地刀
第4个回答 2009-07-28
一般都有的
第5个回答 2009-07-29
不接地
相似回答
大虾,我想问一下
变压器接地
跟不接地,是指
一次侧接地
还是二次测接地,还...
答:
变压器接地跟不接地,有指一次侧接地
, 如在110KV系统中,主变Y0、三角接法,一次侧中性点是引出接地的,二次测10KV侧中性点一般不引出,出就不可能接地。在10KV/0.4KV变压器,TN和TT接线方式中,一次侧中性点不接地,二次侧中性点是接地的;在IT系统中,一次侧和二二次侧都不接地。在三相四线制...
大虾,我想问一下
变压器接地
跟不接地,是指
一次侧接地
还是二次测接地,还...
答:
对于我国的10KV变400V变压器来说,
变压器接地一般是指二次测中性点工作接地,变压器外壳也是要接地的
。对于10KV以上的变压器,不管是一次还是二次侧都是按系统运行的需要和要求是否接地。
在
10kV
配网中,有些
变压器
带有PT,PT
一次侧
中性点
接地
,那为什么这样不会引...
答:
首先你得明白中性点是什么,中性点是一个电位平衡点,也就是零电位,三相平衡时零和低是等电位的,其次你得明白为什么PT一次中性点
需要接地
,因为如果零不接地的话,会出现中性点悬浮,没办法测量相电压,而且中性点悬浮对人和设备的安全造成很大的影响,希望能明白! 同时PT的接地不仅仅是
一次侧
接地还有...
为何
10Kv
的一相
接地
,该相的电压指示为0.而在
变压器
的低压侧三相电压显示...
答:
因为10KV供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的
,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压...
10KV
配电
变压器一次侧
断线二次侧电压如何变化?请给出详细解释。(二次侧...
答:
一次侧
一相
接地
断线,其余两相电压上升根号三倍,允许两小时,二次侧电压不变
大家正在搜
三相变压器二次侧接地
变压器需要接地吗
单相变压器如何接地
变压器铁芯接地属于什么接地
变压器中性点接地属于什么接地
变压器为什么要接地
变压器一点接地
变压器没接地电压
接地变压器接线
相关问题
变压器10KV侧单相接地时问题
请问10KV/6KV变压器一次侧单相接地故障,二次侧三相电压...
10kv变压器发生单相接地……求大神
请问10KV系统单相接地后,下带用户变压器会出现啥状况啊。诚...
10KV单相变压器如何接线
10kV单相变压器D11-10/10,联结组别为I/I-0,...
10KV中性点不接地系统,高压侧单相接地,变压器接线为Yyn...
为何变压器高压侧单相接地三相电压显示不正常而低压显示正常且能...