单相变压器二次侧一端接地和不接地电压是否相同???

如题所述

单相变压器二次侧两端子间的电压不随是否接地与否变化。接地与不接地的区别在于二次侧对地电压:当一端接地后,二次侧接地端对地电压为0,没接地端对地电压为二次侧端电压;当二次侧没有一端接地,则二次侧对地电压不确定(两端子间的电压不变),在这种情况下,如果绕组间绝缘损坏,一次电压将传入二次侧,假设一次侧电压高到足以危及人身或设备安全,就可能造成不良后果。追问

请问单相变压器二次侧一端接地的电压波形图是什么?
当二次侧没有一端接地,则二次侧对地电压不确定?为什么啊? 请问这里测得的电压不是对地电容吗?

追答

回答1:单相变压器二次侧一端接地的电压波形图,接地端对地电压为0,没有波形问题;非接地端对地电压为二次侧端电压,也就是该端对地电压=二次侧两端子间的电压。如果铁心没有饱和,变压器二次侧电压波形应该和一次侧电压波形相同(幅值不同)。
回答2:当二次侧没有一端接地,对地电压不确定。是因为绕组和地之间没有回路,就算实测时能有电压读数,也是一个不确定的数据,测量位置变化了,测量数据就会变化,这个数据是没有意义的。就像我们拿干电池的一个电极测量对地电压一样,就算有读数,也是没有意义的。至于对地电容的影响,与整个二次侧线路的长短、分布和运行情况有关,在不同情况下测量结果会不同,所以说“对地电压不确定”。

追问

单相变压器二次侧接地否区别在于固定电位?这样理解对吗
另外三相变压器角形接法一相对地电压能确定吗?

追答

单相变压器二次侧接地否区别在于固定电位?可以这样理解,接地点对地电压为零,则二次侧最对地高电压就是二次绕组的额定电压。如果绕组绝缘损坏,一次测电压窜入二次侧,由于二次侧有接地,一方面限制了这时的二次故障电压,另一方面可能有较大的接地电流(如果一次侧是大电流接地系统),在保护作用下,将自动切断电源。
关于三相变压器角形接法一相对地电压可以认为是相电压。因为如果三相电压对称,可以认为三角形的中点电位是零。则三角形任意角对中点的电压=对地电压。如果其中有一项接地,情况就发生了变化,另两项对地电压变为线(间)电压,为没有一项接地时的根号3倍。这种情况不允许长期存在,因为这时再有一点接地,将会有很大的接地短路电流,影响正常供电。