涡轮流量计输出信号是4~20mA,怎么通过输出的电流值来计算当前的流量,比如说检测到的电流值为5.4mA,

如题所述

4-20mA 的意思就是4mA=0流量
20mA=上限流量
零点和满度之间的差值是20-4=16mA
你现在检测到电流是5.6mA 他相对于零点的差值就是5.6-4=1.6mA
当前流量=上限流量×(1.6/16)
也就是说当前流量是上限流量的10分之一
你只要知道上限流量是多少就可以知道当前流量了。
一般最大流量在流量计的铭牌上可以看到,或者智能型的流量计,可以手动设定20mA对应的上限流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-07
这个需要设置 比如你量程是0到100方每小时,那么刻度是均匀分配的,那么也就是4MA对应0,20对应100 5,4也会对应一个 。这个是可以从表的电路板进行设置的。
ING
说的直白一点,转换器部分的电路板可以调参数,很简单有操作说明自己就会,就和电子表一样。4-对应最低量程 20对应最大量程,
第2个回答  2011-05-07
查看你设置的量程,当前流量=(当前电流-4)*(量程/16)
第3个回答  2011-05-07
当前流量=(当前电流-4)*(量程/16)追问

但有很多流量计的说明书上并没有说明它的具体量程,这个是怎么回事?

追答

定货时用户应提供,说明书只会有量程系列,由用户选择。可查你单位订货时的信息或合格证上的信息。

相似回答