用EM231接收流量计的信号,流量计输出4-20ma电流信号,EM231接受范围调成0-20ma,根据计算公式
量程*[(输入-6400)/(32000-6400)],但是状态监控发现信号只有300多,计算后为负值,请问怎么办,谢谢各位,很急
举报该问题
推荐答案 2012-12-31
æ£æ¥è¾å ¥ä¿¡å·é¿ ä¿¡å·300å¤ææ¾ä¸å¯¹ 串ä¸ä¸ç¨è¡¨ä¸¤ä¸è¾å ¥ä¿¡å·å¤å° 对åºPLCæ°å¼æ¯å¤å°
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4RQ48cLR.html
相似回答
EM231
能同时
接受4
~
20MA
和0~10VDC
信号
吗?
答:
EM231
在R端口接了一个250欧姆的标准采样电阻,将
0-20mA电流信号
转换
成0
-5V电压信号。我曾经也用过自接500欧姆采样电阻(精密电阻)的方法,总觉得不如直接
使用231
的端口方便可靠,硬件线路很清晰。另外,对于常用的工程量,2.5mV的分辨率(0.05%精度)已经足够了。 如果按照五楼弟兄的说法,1、2、...
...网上都是
0-20mA,
我按网上接好后,用百分比
输出,
6mA,33%
答:
AO ---
4-20mA
信号输出
端子 3)模拟量模块接线端子命名---
EM231
模拟量输入模块 接线端子标号 RA 和 A+ 端接--我们命名为 AI+ A- ---模拟量输入负极 仍然命名为 A- 4)接线方法描述 a)电源 端子L+ 连接 传感器V+ b)电源 端子M 连接 传感器GND和EM231端子A- c) 传感器...
用em231接收
变送器
4-20ma信号,
实际
电流
是多少呢?
答:
需要注意,变送器输出时
4~20mA
,而不是
0~20mA
。假设变送器的额定输入电流为100A。那么,实际电流是:(10-4)*100/(20-4)=37.5A。
西门子plc200 温度变送器输入
4-20mA
模块
em231
如何编程读出温度,-40...
答:
在S7-200中
,0-20mA
对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是
4-20mA
温度传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设...
压变
4 - 20MA
两线制
的,
是否可以直接接入到
EM231
中去呢?还是在接一块...
答:
外接电源正极至变送器供电端,然后另一根线接入
EM231
X+,X+与RA短接,再从EM231X-引出一个先至电源负极
,4-20mA
两线制变送器一般是需要外接直流电源的。西门子的S7-200的样本手册上有图纸你可以看一下