55问答网
所有问题
涡轮流量计电流输出4MA-20MA,计算出来的结果和万用表结果比较,超出误差,怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-27
进行校正,看看设的一些仪表系数等产数有没有误差!接线没问题,外加表没问题,做个修正!进行校正
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FGRce8GRI.html
其他回答
第1个回答 2011-07-27
不能调吗?
第2个回答 2011-07-27
根据楼主的意思,该电磁流量计的输出已经不准了,就要校正调试。每一块电磁流量计都可以调整零点和量程,查阅相关说明说有关校正的部分可以轻松解决。
相似回答
流量计4
-
20mA
远传信号不准确
答:
1、
流量计
不带负载(
电流输出
线不接),用
万用表
打到DC
20MA
档,在没启动流量计本地显示为0时测
4MA
是否正确如果正确,再测带连接电缆线后电流是否正确。如果还是正确,问题在你远传到工控机上问题引起如:IO板共地问题、组态是否正确;如果带电缆线测不正确问题在线上有干扰源引起
,采用电流
隔离器做隔离...
4
-
20mA用万用表
测量
和
用PLC测量会因为响应时间而
结果
不同?
答:
万用表的采集时间比较长,一般要到0.3秒以上,所以滤波作用很强,
针对你这情况可以考虑加大采集次数作平均值
,要是不怕麻烦可以检查线路是否有干扰,屏蔽接地方式是否正确等,和另外一个通道调换测量看是外部问题还是plc问题。
涡轮流量计输出
信号是
4
~
20mA,怎么
通过
输出的电流
值来
计算
当前的流量,比 ...
答:
4-
20mA
的意思就是
4mA
=0流量 20mA=上限流量 零点和满度之间的差值是20-4=16mA 你现在检测到电流是5.6mA 他相对于零点的差值就是5.6-4=1.6mA 当前流量=上限流量×(1.6/16)也就是说当前流量是上限流量的10分之一 你只要知道上限流量是多少就可以知道当前流量了。一般最大流量在
流量计
...
流量计输出4
-
20ma
对应流量范围
怎么计算,
流量范围是流量计规格决定还是...
答:
流量计
输与流量之间的关系为:流量值/量程=(输出值-4)/输出范围 其中:量程=测量范围上限-测量起始值; 输出范围=输出上限-输出下限=16;-4是去掉输出起点,如果是
计算输出
值不要忘记加回去哦。流量范围是流量计规格决定的,有些虽然可以修改但不属于正常调整,而是利用原有仪表重新设计。
压力传感器
输出
信号4-
20mA,万用表
检测刚开始零点输出是
4mA,
过了几周...
答:
原因如下:如果压力也为零的话,估计是温度过高致温度漂移造成的。如果变送器是装在管道上的,那么,有可能管道内有压力。大气压力变送器的量程为0·100kPa,那么1mA对应100/16=6.25kPa,1.
4mA
对应1.4*6.25=8.75kPa。当地的大气压应该不会有那么大的变化,估计是压力变送器的质量问题,零点...
大家正在搜
输入电流和输出电流
电流和电压成什么比
笔记本usb输出电流和电压
电压和电流的关系
电压反馈和电流反馈的判断
电流200MA
电流200ma是什么意思
220v电压电流是多少
电流mA叫什么