要做接地电阻测试记录,表格在下面

接地电阻测试记录 报验申请表

工程名称: 编号: 001
致:福建固特新工程监理咨询有限责任公司

我单位已完成了 接地电阻测试记录 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:
1、接地电阻测试记录
2、电阻仪检定证书

承包单位(章)
项 目 经 理
日 期

审查意见:

项目监理机构
总 / 专业监理工程师
日 期

接地电阻测试记录
质控(电)表4.3.4-1 共2页 第1页
单位(子单位)工程名称 君临盛世茶亭“地块九”地下室
施工单位 福建省九龙建设集团总公司 测试日期 2011年4月 8日
天 气 晴 气温(℃) 20
接地电阻 测试仪 型 号 规 格 出厂编号 检 定 单 位 检 定 有效期 检定证书 编 号
4102A 8080567 福建省计量科学技术
研究所 1年 (MLY)
D1/10-03490
接地装置 名称类别 测试点部位 设计值(Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明
防雷接地 1/L-L轴交1/8-9轴 ≤1 0.5 根据设计电施18《基础接地平面图》及图集96D501-P8~9页施工,利用桩基四根φ≥12主筋作接地极并利用基础承台底部φ≥16主钢筋将桩内接地钢筋、地梁内接地体连接条钢筋、柱内引下线钢筋焊接连通,
防雷接地 1/L-L轴交
9轴 ≤1 0.6
防雷接地 1/L-L轴交轴10轴 ≤1 0.53
防雷接地 1/L-L轴交轴12轴 ≤1 0.62
防雷接地 1/L-L轴交
13轴 ≤1 0.54
防雷接地 1/L-L轴交13-14轴 ≤1 0.6
防雷接地 1/K交1/8-9轴 ≤1 0.54
防雷接地 1/K交13-14轴 ≤1 0.55
防雷接地 J轴交1/8-9轴 ≤1 0.61
防雷接地 J轴交9-10轴 ≤1 0.51
防雷接地 J轴交10-11轴 ≤1 0.53