建筑电气资料请进!

电气接地电阻测试记录表C6-29,工程进展到什么程度的时候需要做这张表,是不是从开工至竣工一个楼这张表只做一张单就行了?

现在建筑都利用基础钢筋网做接地极,那么接地也有一个检验批和隐蔽记录,要填写隐蔽记录就必须进行接地测试,才能证明你的这个检验批是合格的,所以资料都有相关相连性;
由于基础接地是隐蔽的,所以在隐蔽之前,就是在你的焊接工作结束后,就应该进行一次接地测试,由于接地电阻是否符合要求是按最终成品考虑的,所以在基础回填之前的测试未必能达到设计要的电阻值,但一般会没什么问题的,都能达到设计值。
因为检验批、隐蔽记录、接地测试是同一个时期的资料,所以这时应该填写一次接地电阻测试记录;
你也可以在主体过程中再次测试,是对自己工作的肯定,或者是前头测试效果不理想,想看回填后效果是否改善,或者是未将来增加人工接地做准备,再次请监理检验,可以再填;但一般是主体完成后,在屋顶在进行测试,这时的结果如果符合要求,那么说明整个防雷就基本放心了。
受土壤等因素影响,也许你需要做人工接地,人工接地也要单独测试,在人工接地与自然接地连接前后,都要分别测试,以确定人工接的对整个接的的作用。
另外在夏天的雨季之前,也可以测试;
总之这个测试一方面要和检验批结合起来,一方面是自己工作的需要,但都要留有资料,因为万一发生雷击事件,起码你是按规程操作了,不完全是你工程质量问题。
做工程要懂得自保哦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-12-16
一般在主体施工进行到某个阶段,基础周围已经回填并基本形成最终室外地平(新回填的还不行),在这之后的连续一段晴朗天气后进行测试,结果才有代表性。
一个测试点有一个记录就可以(合格的记录值)。
一张表可以记录同一个接地系统的多个测试点。
第2个回答  2007-12-16
这是建筑中
水电分部工程的内业资料
所谓测试记录表
就是在测试时记录用的

那么在施工中何时作电气接地电阻测试呢

规范规定:
接地装置在隐蔽前必需检查测试
电阻应符合规范和设计的要求

我们将资料送到监督站和档案馆是一个楼只做一张单
相似回答